Тема: Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК

    При подключении к ПЛК постоянно возникает ошибка:

    #2002: 2000.1.9 1: 31: 8 #6 Module not initialized Error! Device Id=200 not initia [дальше белеберда псевдосимволами]

    Данная ошибка возникает после добавления в конфигурации Modbus (slave).
    Версия CoDeSys, target'a и прошивки - самая последняя. Контроллер ПЛК150-И-L.

    В чем может быть причина!?

    ---

    Дополнение: данная ошибка появляется только при добавлении в окне конфигуратора порта Debug-RS232 или RS-485. Если прото добавить подмодуль Modbus (Slave), то ошибка не возникает.
    Последний раз редактировалось Abysmo; 09.08.2007 в 16:05.

  2. #2

    Thumbs up

    Вы подключаетесь к порту DEBUG (на лицевой стороне) не перепаяв кабель, который шел в комплекте. В таком воде данный кабель для связи с CoDeSys, и перепрошивки. Для работы по этому порту по стандартному RS-232 надо в кабеле удалить перемычку.
    Схема кабеля без перемычки приведена в руководстве по эксплуатации.

  3. #3

    По умолчанию

    Ошибка возникает сразу после заливки программы в контроллер после компанды Online-Login. В этот порт ВООБЩЕ ничего не вставлено, а к RS-485 подключена панель оператора, которая находится в пассивном режиме.

    Подключаюсь я к контроллеру по Ethernet.
    Последний раз редактировалось Abysmo; 09.08.2007 в 16:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Про кабель: мне провода скрученные разъединить надо?

  5. #5

    По умолчанию

    Все, сам разобрался!

  6. #6

    Thumbs up

    НУ при выставленном 485 такой проблемы не возникает, я проверил.
    А с DEBUG портом - это нормальное поведение... что описано в документации.
    Объясняю: данный порт может использоваться в 2-х режимах - как стандартный RS-232 и как порт Gateway (связь с CoDeSys).
    При загрузке контроллер проверяет какой тип кабеля подключен к данному порту - т.е. определяет как работает порт. Если он увидит кабель для работы по стандартному 232 (без перемычки) - CoDeSys ничего не напишет.
    Если кабеля нет (дополнительно проверяется перемычка на верхней плате), либо он с перемычкой - порт воспринимается как Debug - о чем он и сообщает ID 200.

    Все нежелающие перепаивать кабель могут переставить на верхней плате перемычку в состояние замкнуто и порт автоматически будет восприниматься как стандартный RS-232.

  7. #7

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Abysmo Посмотреть сообщение
    Все, сам разобрался!
    А ларчик просто открывался

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ПЛК

    Abysmo, оставь телефончик, а лучше адресок. Мы к тебе заедем, поговорим!

  9. #9

    По умолчанию

    Интересно, это заедут представители ОВНа, чтобы "пожурить" за антирекламу или представители "конкурентов", чтобы "пожурить" за плохо сделанную антирекламу???

    Извините за оффтоп, просто улыбнуло.

  10. #10

    По умолчанию

    У меня в кабеле кс2 ,нет перемычки ,пишет то же самое