В инструкции по эксплуатации на барьер указан максимальный ток 40мА. Сопротивление барьера ~400 Ом. Получается падение 16В. 24-16 = 8В. Какие приборы работают от 8В?
Для эксплуатации с модулями аналогового ввода (причем производства ОВЕН) данные приборы не подходят. При стандартном сопротивлении аналогового модуля 250 Ом мы получаем суммарное сопротивление 650 Ом и при токе 20мА падение 13В. Обычно датчики работоспособны от напряжения 16В и выше. Даже загнав блок питания в 28В запустить датчик не получается.
Для чего эти приборы?