  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Я просто поражаюсь как тебя с такими скудными техническими знаниями допустили к работе с таким оборудованием.

    Датчик SITRANS LG250 имеет пассивный токовый выход 4...20 мА, значит к выходу Искра АТ.02 должен быть подключен аналоговый модуль, измеряющий ток. Модуль аналогового сигнала SM 1231 должен быть сконфигурирован на измерение тока, а не напряжения.

    Все ясно ? Учи матчасть и повышай свой технический уровень, иначе удачи не видать.
    Не стоит грубить. Если ты не умеешь читать, то и не нужно давать советов!

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Подниму тему. Надеюсь поможет тем, у кого появится подобный вопрос.
    У меня тоже были сложности с показаниями измеренных значений от датчика с токовым выходом 4..20 мА через барьер ИСКРА-АТ.02.
    Подключения делал, руководствуясь схемами из РЭ на барьер и из каталога 2018 года (стр.357).
    Без барьера показания были нормальными. С барьером в CDS на вход.канале модуля появлялся код статуса "измер.значение слишком мало".
    Здесь на форуме ответа/решения на свой вопрос не нашёл, хотя есть 2 темы из 4х, указанных выше Вольдом в этой теме (сообщ.#5).
    В итоге получилось самостоятельно решить вопрос. Оказалось, что всё таки в подключениях были ошибки.
    Цепочка аппаратуры: СПК110 + МВ110-224.8А + ИСКРА-АТ.02 + БП60Б-Д4-24С + ДМ5007АЕх (датчик избыточного давления).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема подключения аппаратуры с барьером.jpg 
Просмотров:	202 
Размер:	58.4 Кб 
ID:	43393   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема подключения ДМ5007АЕх из РЭ.jpg 
Просмотров:	213 
Размер:	39.6 Кб 
ID:	43394   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Показания с барьером.jpg 
Просмотров:	191 
Размер:	342.6 Кб 
ID:	43395  

  3. #13
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Искра АТ02.JPG 
Просмотров:	110 
Размер:	27.0 Кб 
ID:	50083

    Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Искра АТ02.JPG 
Просмотров:	110 
Размер:	27.0 Кб 
ID:	50083

    Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?
    Добрый день!
    Какую связку оборудования подключаете?
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  5. #15
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Здравствуйте. Скажите, сколько датчиков можно подключить к Барьеру-АТ.03?

  6. #16

    По умолчанию

    Добрый день.
    На один барьер можно подключить один датчик.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение ИСКРА-ТС.02
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 09:18
  2. установка ИСКРА АТ
    от evgeni293 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:46
  3. искра с нпт-1
    от Maximus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 23:57
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:00
  5. барьеры искра-тп.01
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •