    По условиям коммутации (частота до 5...10 Гц) необходимо заменить частично реле на оптроны. Катушки реле коммутируются n-p-n транзисторными ключами. Сами катушки рассчитаны на напряжение 5В.
    Кто нибудь проводил такую замену? Если да, то как связывали входные цепи оптронов с питанием и откуда брали плюс источника?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    По условиям коммутации (частота до 5...10 Гц) необходимо заменить частично реле на оптроны. Катушки реле коммутируются n-p-n транзисторными ключами. Сами катушки рассчитаны на напряжение 5В.
    Кто нибудь проводил такую замену? Если да, то как связывали входные цепи оптронов с питанием и откуда брали плюс источника?
    Добрый день, может Вам стоит использовать ПР114 с транзисторными выходами?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    По условиям коммутации (частота до 5...10 Гц) необходимо заменить частично реле на оптроны. Катушки реле коммутируются n-p-n транзисторными ключами. Сами катушки рассчитаны на напряжение 5В.
    Кто нибудь проводил такую замену? Если да, то как связывали входные цепи оптронов с питанием и откуда брали плюс источника?
    Вместо катушки реле подключи светодиод оптрона, последовательно со светодиодом поставь резистор номиналом 330 Ом. Плюс источника 5 В определи тестером.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.05.2018 в 09:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вместо катушки реле подключи светодиод оптрона, последовательно со светодиодом поставь резистор номиналом 470 Ом. Плюс источника 5 В определи тестером.
    А сам оптрон вживлять в потроха? Не, это не красиво! Я вот думаю вывести только на контакты штатного разъема релейных выходов сигналы от коллектора и эмиттера коммутирующих транзисторов (дорожка коллектора режется, проводочки припаиваем одной стороной к коллектору и эмиттеру, а другой стороной к выходным контактам реле).
    Сами оптроны брать модульные на дин рейку. Для питания оптронов использовать встроенный источник питания +24В. Как то так..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 21.05.2018 в 14:35.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А сам оптрон вживлять в потроха? Не, это не красиво! Я вот думаю вывести только на контакты штатного разъема релейных выходов сигналы от коллектора и эмиттера коммутирующих транзисторов (дорожка коллектора режется, проводочки припаиваем одной стороной к коллектору и эмиттеру, а другой стороной к выходным контактам реле).
    Сами оптроны брать модульные на дин рейку. Для питания оптронов использовать встроенный источник питания +24В. Как то так..
    Если бы я делал подобное решение, то вместо реле поставил бы вертикально плату и на ней развел оптроны или транзисторы, все дорожки оставил бы как есть, плата впаивается вместо реле, все!
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.04.2016
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Да простит меня компания Овен
    в свое время пришлось по быстрому колхозить
    выпаял 4 реле вместо них припаял оптопару 817
    20161112_121656.jpg
    а сейчас думаю как вместо светодиода F1 включать подсветку дисплея

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тигра Посмотреть сообщение
    Да простит меня компания Овен
    в свое время пришлось по быстрому колхозить
    выпаял 4 реле вместо них припаял оптопару 817
    20161112_121656.jpg
    а сейчас думаю как вместо светодиода F1 включать подсветку дисплея
    А ток через светодиод оптрона никак не ограничен ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.04.2016
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    smd резистор 511 (510 ом)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Менял я 2 реле на 2 оптопары. Пытался сделать ШИМ регулятор для светодиодов. Оптопары взял с импульсного блока питания. Все отлично работало. Кажется, до 1000 Гц. Питание оптрона 24В. В цепь диода оптрона и открытого коллектора транзистора на борту ПР - дополнительный резистор ограничивающий ток диода до 5 мА.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Менял я 2 реле на 2 оптопары. Пытался сделать ШИМ регулятор для светодиодов. Оптопары взял с импульсного блока питания. Все отлично работало. Кажется, до 1000 Гц. Питание оптрона 24В. В цепь диода оптрона и открытого коллектора транзистора на борту ПР - дополнительный резистор ограничивающий ток диода до 5 мА.
    Скорее всего до 500 Гц, или это не на ПР200?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:28
  3. Замена выходных элементов с УУ на ТТ
    от Rebus77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 12:19
  4. Ключ MasterSCADA
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:38
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •