Показано с 1 по 10 из 10

Тема: регулировка оборотами вентилятора (3 фазы) по температуре

  1. #1

    Question регулировка оборотами вентилятора (3 фазы) по температуре

    Всех приветствую!

    Подскажите пожалуйста, есть задача:
    необходимо поддерживать температуру в воздушной камере 65 градусов +-3 градуса Цельсий.
    Регулировка температуры должна происходить за счет управления скоростью оборотов центробежного вентилятора (электродвигателя) ( трех фазный мощностью 0.37 - 1.5 кВт, в зависимости от типа камеры).


    Как максимально дешево и правильно реализовать эту схему?


    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Частотник с ПИД регулятором + датчик температуры с выходом 4-20мА.
    Будет держать, но не будет наглядности, не увидите температуру.
    2. То же самое но частотник должен иметь выход 4-20мА, на который можно вывести показания датчика, и на это выход повесить индикатор типа ИТП-11. Будет видна температура.
    3. Датчик любой + ТРМ с ПИД регулятором и выходом 4-20мА (можно 0-10В) + ПЧ с соответствующим входом для регулировки.
    На выбор.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный отзыв!

    по п.1 может у вас есть примеры? Ничего найти не могу.
    Электрики говорят, что надо делать схему: Частотник с ПИД + ПР200, вот ищу более адекватные и простые решения.

    Наглядного отображения температуры не нужно, нужно дешевле и проще, для наглядности в случае необходимости можем вставить термопару и посмотреть вручную.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_014.pdf
    стр. 27 Здесь описываются настройки ПЧ для поддержания давления.
    Всё почти также, только вместо датчика давления у Вас будет датчик температуры с таким же выходом. Разобраться только со шкалой датчика.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Изучили,
    Преобразователь частоты векторный ПЧВ101-К37-В
    +
    Термопреобразователь сопротивления (-50...+180С)
    ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.И
    выходит под 13к руб. из-за цена датчик 5..20ма за 3т руб.

    притом, если использовать связку:
    ПР 200 + Частотник + датчики копеешные = цена точно такая же, но еще будет доп.функционал.

    Бюджетно что-то не получается.

  6. #6

    По умолчанию

    Откуда такие цены?
    "Таблетка" стоит 2000 руб.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Частотник с ПИД регулятором + датчик температуры с выходом 4-20мА.
    Будет держать, но не будет наглядности, не увидите температуру....
    В частотниках с панелью индикации и управления, можно выводить на индикацию измеряемую величину (давление, температура и тд.).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Откуда такие цены?
    "Таблетка" стоит 2000 руб.
    ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.И
    - 2 950,00 руб

    Преобразователь частоты векторный ПЧВ101-К37-В - 8 700 руб.

    прислал ОВЕН

  9. #9

    По умолчанию

    Ну так и что?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rustik23 Посмотреть сообщение
    Изучили,
    Преобразователь частоты векторный ПЧВ101-К37-В
    +
    Термопреобразователь сопротивления (-50...+180С)
    ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.И
    выходит под 13к руб. из-за цена датчик 5..20ма за 3т руб.

    притом, если использовать связку:
    ПР 200 + Частотник + датчики копеешные = цена точно такая же, но еще будет доп.функционал.

    Бюджетно что-то не получается.
    Небольшой ликбез для современной продвинутой молодежи. Составь ТЭО своего проекта. Если срок окупаемости проекта будет в пределах года-двух (это на вскидку, т.к. я не знаю всех подробностей), то вложения можно считать оправданными. Если срок окупаемости стремится к бесконечности, то забудь про свое начинание. Вот тебе для начала: https://www.kakprosto.ru/kak-102761-kak-sostavit-teo
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.05.2018 в 18:42.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  2. удаленное управление оборотами двигателя
    от bestbat в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:36
  3. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  4. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  5. БУСТ и два вентилятора
    от activ8 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •