Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???
Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???
А в чем собственно проблема ?
Нужна схема и процесс настройки СИ20
Вот схемы. Процесс настройки в РЭ на СИ20.
Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 12:27.
Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)
Добрый день. Во первых сам процесс подключения непростой. Расходомеры Взлёт имеют выход, предназначенный для сопряжения с ТТЛ логикой. То есть на выходе импульсы амплитудой 5В. СИ20 нужно на входе 24В. Для сопряжения нужно использовать оптопару. Или сейчас появился блок сопряжения для контроллеров ОВЕН. http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie на 4 или 8 входов. Можно использовать его.
А во вторых СИ20 не работает (насколько знаю) в режиме частотомера. Поэтому даже после сопряжения входов настроить его под Ваши цели не получится.
Нужно смотреть другой счётчик, или тахометр, можно http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie посмотреть.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
* В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм.
**•Прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика.
•Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
•Выбор позиции десятичной точки.
•Коэффициент масштабирования.
•Два режима работы выходных устройств: «Дозатор», «Сигнализатор».
•Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
•Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, сухим контактом.
•Встроенный источник питания датчиков – 24В.
•Управление нагрузкой с помощью одного выходного устройства.
•Сохранение результатов счета при отключении питания.
•Программирование с кнопок на лицевой панели прибора.
•Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А
А как же прямой счет импульсов?