    По умолчанию Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М

    Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???

  2. #2

    По умолчанию

    А в чем собственно проблема ?

  3. #3

    По умолчанию

    Нужна схема и процесс настройки СИ20

  4. #4

    По умолчанию

    Вот схемы. Процесс настройки в РЭ на СИ20.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11.png 
Просмотров:	298 
Размер:	50.0 Кб 
ID:	37294   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11.png 
Просмотров:	351 
Размер:	22.4 Кб 
ID:	37295  
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 12:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)
    Схему лучше нарисуй. Схема в РЭ на расходомер какая-то мутная.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 12:39.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Во первых сам процесс подключения непростой. Расходомеры Взлёт имеют выход, предназначенный для сопряжения с ТТЛ логикой. То есть на выходе импульсы амплитудой 5В. СИ20 нужно на входе 24В. Для сопряжения нужно использовать оптопару. Или сейчас появился блок сопряжения для контроллеров ОВЕН. http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie на 4 или 8 входов. Можно использовать его.
    А во вторых СИ20 не работает (насколько знаю) в режиме частотомера. Поэтому даже после сопряжения входов настроить его под Ваши цели не получится.
    Нужно смотреть другой счётчик, или тахометр, можно http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie посмотреть.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    * В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм.

  9. #9

    По умолчанию

    **•Прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика.
    •Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
    •Выбор позиции десятичной точки.
    •Коэффициент масштабирования.
    •Два режима работы выходных устройств: «Дозатор», «Сигнализатор».
    •Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
    •Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, сухим контактом.
    •Встроенный источник питания датчиков – 24В.
    •Управление нагрузкой с помощью одного выходного устройства.
    •Сохранение результатов счета при отключении питания.
    •Программирование с кнопок на лицевой панели прибора.
    •Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А

  10. #10

    По умолчанию

    А как же прямой счет импульсов?

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •