Тема: Архивы в ПЛК.323 и ТЛ

  1. #11

    По умолчанию

    Да, добавить еще КС конфигурации и можно городить измерительные системы

  2. #12
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Видимо произошел какой-то сбой в прошивке, мы постараемся за день-два все подправить и сделать обновление для прошивки, протестируем ее и в случае положительного результата я сразу же перешлю ее Вам.

  3. #13

    По умолчанию

    Сергей, спасибо!
    Подскажите, а есть способ как-то прочитать серийный номер контроллера и SD карты в ТЛ?

  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо!
    Подскажите, а есть способ как-то прочитать серийный номер контроллера и SD карты в ТЛ?
    Нет, серийный номер на корпусе ПЛК. В ТЛ можно узнать только серийный номер исполнительной системы. С SD карты нет.

  5. #15
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день. вот обновление для исполнительной системы ПЛК-323.ТЛ, где исправлена работа протокола КП-МЭК-104, история событий теперь корректно выгружается из буфера ПЛК.enlogic-O323-180522.rar
    ПС файл в расширении rar, нужно его после скачивания сразу же поменять на .tar и не распаковывая загружать в ПЛК.

  6. #16
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Надо тестить.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  7. #17

    По умолчанию

    Займусь сегодня вечером

  8. #18

    По умолчанию

    увы, не заработало. Систему обновил, конфигурацию загрузил, но данные так и не восстанавливаются. Функция "Вычитать" работает нормально.
    1_a.JPG
    2_a.JPG
    3_a.JPG
    4_a.JPG
    5_a.JPG
    Для имитации потери связи выгружал сервер сбора данных
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 23.05.2018 в 12:14.

  9. #19

    По умолчанию

    у вас эти параметры настроены для передачи "по изменению"?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  10. #20

    По умолчанию

    Да, конечно - вторая картинка в предыдущем письме.
    Там один параметр.
    Еще смущает, что текущие буферы для ТИ и ТС при работе имеют неопределенные значения. Логично было предположить, что модуль КП МЭК-104 не инициализировался и не работает
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 23.05.2018 в 12:28.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Архивы ПР200
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 19:26
  2. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:12
  3. Архивы MasterSCADA
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:03
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  5. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •