Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34

Тема: Архивы в ПЛК.323 и ТЛ

  1. #31

    По умолчанию

    Пока результаты промежуточные.
    1. Добавляем в контроллер канал ввода-вывода КП МЭК-104. Ставим галку "История".
    2. Делаем оперативный архив, заносим параметр.
    3. В настройке истории делаем "База с дочиткой".
    4. Добавляем в эту БД тот же самый параметр, что находится в оперативном архиве в контроллере.
    5. В настройках БД с дочиткой снимаем галку "Дочитка группой", макс.глубина - 1 дн, минимальная - 0, шаг дочитки - 1 дн. Периодичность - 1 мин.

    Контролируем работу через журнал событий, там появляются сообщения вида
    screenshot.png
    Теперь проблемы:
    1. Основная - после сбоя связи данные вычитываются хаотично.
    2. Данные "опаздывают" на время считывания
    3. Количество записей в БД не совпадает с количеством записей в оперативном архиве.

    Основная цель так и не достигнута.
    Требуемый функционал - обычный сбор истории, в реальном времени. При сбое связи (на небольшой промежуток времени - до часа) - восстановление информации из контроллера.

    Продолжаю эксперименты.
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 25.05.2018 в 07:53.

  2. #32
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Для таких целей еще к стати message брокеры подходят. на базе MQTT (apache и тд брокеры). И скада системы есть с поддержкой MQTT. Ну и ESB шины (entrprise) Там ПЛК шлет брокеру в топик сообщения. А подписчик (scada) считывает значения с временными метками. Если связь падает и потом восстанавливается. Scada вычитывает все сообщения , что в очереди. Только MQTT брокер должен быть локальный с ПЛК. Wintek панели с последними прошивками могут быть MQTT брокерами.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #33

    По умолчанию Продолжение исследований

    Добрый день!
    так и не удается побороть дочитку архивов.
    Залил ИС от 11 октября 2018 г. В части КП МЭК-104 появилась индикация заполненности буфер ТС (телесигнализации) и ТИ (телеизмерений). Архив9.JPG
    Только непонятно, что за цифра в ТС - она не меняется.
    Архив на SD карточку исправно складывается по всем трем параметрам в архиве:
    Архив1.JPG Архив2.JPG Архив4.JPG

    Вот настройка истории:
    Архив5.JPG Архив5_1.JPG

    Проблема в том, что каждый раз по разному значения складываются в БД истории (за разные дни):
    Архив6.JPG
    Архив7.JPG

    Есть ли какие хитрости, может где-то что-то надо включить\выключить?

  4. #34

    По умолчанию

    "Архив с дочиткой" это устаревшая технология, для восстановления данных при потере связи с сервером лучше использовать плюсы протокола МЭК-104 - а именно буфер МЭК. В настройках буфера достаточно поставить галочку "История" - для сохранения буфера и указать размер буфера. - БД с дочиткой при этом использовать не нужно.

    Алгоритм дочитки встроен в принцип работы с БД АСКУЭ и обеспечивает сбор данных с приборов учета, но для оперативных параметров, ТС и ТИ настройка дочитки будет слишком сложной и неочевидной,потому эффективнее использовать для связи передачу по протоколу МЭК-60870-5-104.

    В целом, главная "хитрость" настройки в том, что глубину дочитки нужно ставить изначально на несколько часов - небольшую, чтобы установилась связь между базами, как только данные стабильно пошли можно постепенно увеличивать глубину дочитки.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Архивы ПР200
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 19:26
  2. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:12
  3. Архивы MasterSCADA
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:03
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  5. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •