Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Архивы в ПЛК.323 и ТЛ

  1. #1

    По умолчанию Архивы в ПЛК.323 и ТЛ

    Добрый день!
    Подскажите, уважаемое сообщество, возможно ли сделать дочитку архивов с карты SD-Micro ПЛК.323?
    Делаю архив на карте, этот же параметр прописываю в БД с дочиткой в Телемеханикулайт.
    И ничего...
    В обычную базу складывается нормально...
    И вообще, как можно работать с архивом на sd карточке в ПЛК.323? Как их можно вытягивать на верхний уровень?
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 12.05.2018 в 22:43.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, уважаемое сообщество, возможно ли сделать дочитку архивов с карты SD-Micro ПЛК.323?
    Делаю архив на карте, этот же параметр прописываю в БД с дочиткой в Телемеханикулайт.
    И ничего...
    В обычную базу складывается нормально...
    И вообще, как можно работать с архивом на sd карточке в ПЛК.323? Как их можно вытягивать на верхний уровень?
    Здравствуйте.

    "Дочитка" работает с историческими параметрами, как написано в справочной системе: "Для исторических архивов возможно добавление только каналов модулей, имеющих признак "историческое". Такой признак имеют на данный момент только некоторые каналы счетчиков электрической энергии, а точнее - параметры групп "Срезы мощности" (A+, A-, R+, R-, A2+, A2-, R2+, R2-)."
    БД с дочиткой - в базу записывается информация, получаемая из хранилищ устройств сбора данных (данный тип БД может использоваться при условии, что контроллеры или другие устройства имеют собственные исторические архивы, из которых происходит перенос информации в данную БД).

    Оперативные архивы можно прочитать соединившись с ПЛК из модуля контроллера. С возможностью экспорта в excel.

    Можно вести опрос не по протоколу modbus-rtu, а по МЭК-104, в таком случае в протоколе выделяется буфер на 10000 ТС и 10000 ТИ, каждому событию присваивается метка времени, и если по каким-либо причинам связь между сервером телемеханики и ПЛК отсутствовала, то в момент восстановления связи будет подгружен буфер и все, что происходило попадет в БД событий с меткой времени.

    Для работы со счетчиками электроэнергии используется специализированный архив - "Архив УСПД", который в свою очередь по запросу или по расписанию записывается в БД АСКУЭ.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Я, видимо, не совсем корректно выразился. Как правильно сконфигурировать ПЛК323.ТЛ с SD картой и Телемеханику Лайт, чтобы в архивы Телемеханики в Firebird были идентичными с архивами на SD карте, а в случае обрыва связи восстанавливались с SD карты?
    Другими словами, параметр в контроллере имел одинаковую метку времени и значение как в архиве на SD карте, так и в истории на АРМе оператора.
    Какой тип БД архива должен быть, "обычный"?
    Какие дополнительные настройки надо провести в контроллере (кроме включения задачи МЭК)?
    Надо ли как-то ТЛ настраивать?
    10000 ТИ и ТС - это максимальное значение буферов?

    В качестве источника данных использую МВ-110 8А

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Я, видимо, не совсем корректно выразился. Как правильно сконфигурировать ПЛК323.ТЛ с SD картой и Телемеханику Лайт, чтобы в архивы Телемеханики в Firebird были идентичными с архивами на SD карте, а в случае обрыва связи восстанавливались с SD карты?
    Другими словами, параметр в контроллере имел одинаковую метку времени и значение как в архиве на SD карте, так и в истории на АРМе оператора.
    Какой тип БД архива должен быть, "обычный"?
    Какие дополнительные настройки надо провести в контроллере (кроме включения задачи МЭК)?
    Надо ли как-то ТЛ настраивать?
    10000 ТИ и ТС - это максимальное значение буферов?

    В качестве источника данных использую МВ-110 8А
    Нужно выставить ТЭГам "передавать по изменению", задать уставки,настроить модуль -алармы, передаваться будут события с меткой времени, то есть -это будут либо переключения для дискретных сигналов, либо выход за границы уставок для аналоговых величин. Метку времени присваивает ПЛК, поэтому все будет синхронизировано.
    БД обычного типа, передача по изменению.
    можно выставить и большее количество переменных для хранения в буфере.

  5. #5

    По умолчанию

    Сергей, спасибо!
    То же самое относится и к архивам?

  6. #6
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо!
    То же самое относится и к архивам?
    В "оперативный архив" достаточно просто перенести нужные параметры

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    Никак не могу решить эту задачу... Все сделал, как написано - увы, не переносятся данные с SD карты в базу. Ночь контроллер молотил при выключенном компьютере и даннх насобирал много, а утром они никак в БД не переползают.
    Куда еще можно копать, какой диагностикой воспользоваться?
    В картинках - мои настройки.
    1.JPG
    2.JPG
    3.JPG
    4.JPG
    5.JPG
    6.JPG
    7.JPG
    8.JPG
    9.JPG

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал QTester104 - данные получает с контроллера, т.е. брэндмауер и антивирус не мешают.
    Получается, что сервер сбора данных не забирает эти параметры?

    И правильно я понимаю, что если сервер сбора данных не запущен, то переменные в контроллере в протоколе КП МЭК-104 "Процент заполнения буфера ТС и ТИ" должны увеличиваться?
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 15.05.2018 в 15:00.

  9. #9
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Попробовал QTester104 - данные получает с контроллера, т.е. брэндмауер и антивирус не мешают.
    Получается, что сервер сбора данных не забирает эти параметры?

    И правильно я понимаю, что если сервер сбора данных не запущен, то переменные в контроллере в протоколе КП МЭК-104 "Процент заполнения буфера ТС и ТИ" должны увеличиваться?
    Добрый день, воспроизвел все у себя, проблему с выгрузкой из буфера подтверждаю, мы уже разбираемся с этой проблемой.

  10. #10
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Да было бы, хороший usecase - если эта фича заработает.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Архивы ПР200
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 19:26
  2. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:12
  3. Архивы MasterSCADA
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:03
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  5. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •