Пока результаты промежуточные.
1. Добавляем в контроллер канал ввода-вывода КП МЭК-104. Ставим галку "История".
2. Делаем оперативный архив, заносим параметр.
3. В настройке истории делаем "База с дочиткой".
4. Добавляем в эту БД тот же самый параметр, что находится в оперативном архиве в контроллере.
5. В настройках БД с дочиткой снимаем галку "Дочитка группой", макс.глубина - 1 дн, минимальная - 0, шаг дочитки - 1 дн. Периодичность - 1 мин.
Контролируем работу через журнал событий, там появляются сообщения вида
screenshot.png
Теперь проблемы:
1. Основная - после сбоя связи данные вычитываются хаотично.
2. Данные "опаздывают" на время считывания
3. Количество записей в БД не совпадает с количеством записей в оперативном архиве.
Основная цель так и не достигнута.
Требуемый функционал - обычный сбор истории, в реальном времени. При сбое связи (на небольшой промежуток времени - до часа) - восстановление информации из контроллера.
Продолжаю эксперименты.