    По умолчанию Нужно рассчитать пропускную способность для КЗР 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1

    Делаю погодозависимое регулирование. Выбрал на данном сайте Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) — Технические характеристики; модель: 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1. Дело в том что они различаются по пропускной способности:63 80 100 125 160 250 кубических метров/час;Проблема в том что я не знаю как рассчитать пропускную способность для выбора этого КЗР. У меня имеются данные: температура максимальная 115 подача 65 обратка, Тепловая нагрузка на систему отопления составляет: Q= 0,1852 Гкал/час. Расчетный расход для темп графика 115/65 составляет: Gрасч мах=3,713 т/час Gрасч мин=3,704 т/час. давление в подаче 4,6 кгс/см^2 на обратке давление 3,5 кгс/см^2. Подскажите пожалуйста как рассчитать максимальную пропускную способность. Формулу или сайт или помогите рассчитать, очень прошу, перерыл весь интернет а результата нет .

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    http://www.teplo-sila.com/produkciya...88000428742090 Здесь можно найти формулы

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А чего и куда вы собрались пропускать этим клапаном

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    А чего и куда вы собрались пропускать этим клапаном
    У меня есть помещения которые отапливаются от центрального отопления. То есть на вводе в мое здание две трубы. Одна подача вторая обратка. Там сейчас ни насосов вообще ниченго нет. Только две трубы. Подача и обратка. Смотрите приложение))
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Вам это точно надо?

    Kv=Q/sqrt(dP)
    Q~=3,7м^3/ч.
    dP~=1,1Бар

    Поэтому не один из ряда этого клапана Вам не подходит - слишком монстуозен.

    Вообще все это описано в любом учебнике теплотехники, раздел гидродинамика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вам это точно надо?

    Kv=Q/sqrt(dP)
    Q~=3,7м^3/ч.
    dP~=1,1Бар

    Поэтому не один из ряда этого клапана Вам не подходит - слишком монстуозен.

    Вообще все это описано в любом учебнике теплотехники, раздел гидродинамика.
    Забыл добавить, диаметр трубы 100 мм. Разве на сайте указаны не с минимально до максимальной пропускной способностью ? То есть в моем случае для трубы диаметром сто нужно выбирать клапан с ещё меньшей пропускной способностью ? Спасибо за ответ)

Похожие темы

  1. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 23:47
  2. нагрузочная способность ТРМ-138Р
    от игорь жариков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:08
  3. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  4. перегрузочная способность ттр
    от Hemann в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 07:22
  5. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •