Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485

  1. #1

    По умолчанию Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485

    Не считывается информация из ПР114, в чем причина? Светодиод связь на ПР-МИ промаргивает, на ПР114 нет.
    Кое как связь установил, но: В OwenCloud регистр читается с параметрами int16 адрес 300. В ПР114 добавил еще одну сетевую переменную (регистр 769), в OwenCloud читается с параметрами int16 адрес 301. В ИПП120 удалось считать только переменную из регистра 768, установив в настройках сетевых переменных ИПП120 адрес регистра=0, переменную из регистра 769 ПР114 считать не удается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось masterw; 11.05.2018 в 01:02.

  2. #2

    По умолчанию

    Все, разобрался адреса сетевых входов так же как и в ПР114 В ИП120 начинаются с регистра 512, выхода с 768. В предыдущем сообщении исправленные программы примеров. И еще после заливки программы в ПР114, его нужно обязательно перезагружать.
    Последний раз редактировалось masterw; 11.05.2018 в 01:05.

Похожие темы

  1. Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART
    от GrigoryP в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 09:36
  2. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  3. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:18
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  5. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •