Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЛК110 (Master) + несколько слейвов.

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию ПЛК110 (Master) + несколько слейвов.

    Господа программисты подскажите, как будет правильно. ПЛК выступает в качестве мастера к нему подключаются четыре слейва порт 485-1, два 8АС и два ЧП шнайдер. В программе нужно создавать 4 ветки Модбас(мастер) или 2 ветки или вообще достаточно одной. И как тогда быть с настройками веток если потребуются разные скорости.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Господа программисты подскажите, как будет правильно. ПЛК выступает в качестве мастера к нему подключаются четыре слейва порт 485-1, два 8АС и два ЧП шнайдер. В программе нужно создавать 4 ветки Модбас(мастер) или 2 ветки или вообще достаточно одной. И как тогда быть с настройками веток если потребуются разные скорости.
    Здравствуйте!

    Добавляете одну ветку Modbus (Master) и в ней 4 х Universal Modbus Device со своими регистрами.

    Один порт - одна скорость. Если Вы планируете работать с разными скоростями, то сажаете slave устройства на разные порты, например, частотники - на RS-485-2, а модули - на RS-485-1.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Видите ли, почему я написал про порт? потому что ПЛК по 485-2 работает как слейв и принимает сигналы от другого контроллера (стороннего производителя). Поэтому и появился вопрос про 4 ветки, создать 4 ветки с разными скоростями можно? или проще создать одну и подобрать скорость чтобы все слейвы нормально трудились на одной например 19200. или например 1 ветка 115200 и 2 ветка 9600.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Видите ли, почему я написал про порт? потому что ПЛК по 485-2 работает как слейв и принимает сигналы от другого контроллера (стороннего производителя). Поэтому и появился вопрос про 4 ветки, создать 4 ветки с разными скоростями можно? или проще создать одну и подобрать скорость чтобы все слейвы нормально трудились на одной например 19200. или например 1 ветка 115200 и 2 ветка 9600.
    У Вас не получится работать на одном порту с разными скоростями. Один порт - одна скорость. Необходимо выбрать одну скорость, которую поддерживают все устройства и подцепить их на один порт.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 10.05.2018 в 18:11.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Понял, отстал.. Спасибо

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Как уже написали, необходимо разнести ЧП и модули по разным портам. Если второй плк необходимо цеплять именно по 485 интерфейсу, то можно вывести третью линию 485 через преобразователь АС-3. И уже на эту линию вывесить частотники. Использовать надо обычную (не debug) 232 линию.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    На разных скоростях должно получиться через библиотеки с закрытием и открытием порта и сменой настроек, но тут потеряете в скорости ну и во времени все это написать правильно.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Спасибо не надо таких вариантов, в моем случае лучше потерять скорость чем целый порт.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Может все таки привести все оборудование к одним настройкам порта ? проще будет. Не знаю как там на ПЛК110, но на 100-ке даже на одном драйвере счетчика вылет порта требовал перезагрузить ПЛК, программно у меня вернуть его к жизни не получалось..

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Да так и буду делать, только уже на объекте.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207-Modbus TCP Master-один IP-несколько Unit ID
    от mcship в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:12
  2. Несколько ПЛК110 в сети
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 13:18
  3. ПЛК1хх. Несколько МодБас-ТСР слейвов + Лектус.
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:34
  4. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 16:20
  5. Несколько подэлементов OWEN(Master)
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •