  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот именно, проверьте сеть, отдельная подсеть не панацея, если там проблемы с сетевым оборудованием..
    Занимаемся этим Как будет результат, сразу напишу.

  3. #23

    По умолчанию

    Вопрос подходит к разрешению.

    От безысходности я обратился в техподдержку и буквально сразу получил запрос на уточнение информации по проблеме.
    Специалист подключился к моему ПК и сделал вывод о неисправности ПЛК.

    Что бы окончательно отвести подозрения от компьютерной сети, я переписал проект на ПЛК 100, который работает, панель не теряет связь.

    Предположили, что неисправен сетевой интерфейс ПЛК, т.к. достаточно большое время приема-передачи у 110 ПЛК (см. картинку)
    слева (ПЛК110) - справа(ПЛК100) включены в один коммутатор (новый)
    2018-05-16_16-26-28.png

    Благодарю за помощь в решении вопроса!

  4. #24

    По умолчанию

    Ура!
    Сегодня не семинаре нам обменяли ПЛК 110 на новый. Приехал на работу и сразу прошил его. ПЛК работает, как часы.