Тема: PLC110.30_m Ошибка связи (#0): произошло отключение

  1. #1

    Exclamation PLC110.30_m Ошибка связи (#0): произошло отключение

    Доброе утро.

    Дано:
    1) ПЛК 110 (IP:192.168.10.65 mask:255.255.0.0)
    2) CoDeSys 2.3 на ПК (IP:192.168.10.4 mask:255.255.255.0)
    3) OPC server for CoDeSys v2_0
    4) MasterScada 3.9.0.2484

    Написал программу, успешно соединялся с ПЛК, записал в него программу, смотрел как работает. Прикрутил к scada opc сервер, поработал неделю и начались чудеса со связью ПК со скадой и ПЛК.

    Первоначально начались проблемы при перезаливке проекта с CoDeSys в ПЛК (Ошибка связи (#0): произошло отключение)

    Помогало отключение питания ПЛК.

    Исключил все проблемы связи (менял провода, коммутаторы), оставлял 2 устройства (ПЛК и ПК) в сети. На ошибку не влияет, он то работает, то нет.

    ПЛК взят у фирмы ОВЕН на ознакомление, 40 дней подходят к концу, а он то работает, то нет.

    В картинках все настройки системы, готов предоставить любую информацию по проекту.

    Друзья помогите разобраться.

    2018-05-06_08-23-12.png
    2018-05-06_08-27-39.png
    2018-05-06_08-29-13.png
    2018-05-06_08-25-35.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    вот что значит не работает, ну не соединился режим онлайн в КДС с контроллером и что? В эмуляции отлаживайте свою программу, а в реальный контроллер не стоит заглядывать без особой необходимости. Когда появлется это окно разве ОРС выдает что переменные BAD?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот что значит не работает, ну не соединился режим онлайн в КДС с контроллером и что? В эмуляции отлаживайте свою программу, а в реальный контроллер не стоит заглядывать без особой необходимости. Когда появлется это окно разве ОРС выдает что переменные BAD?
    Да Бог с ним с CoDeSysом. К masterscada то его тоже не прицепить, не устанавливается связь и все тут.

    Если бы он не работал вообще, то ладно, но он работал и переменные я видел свои!!!

    2018-05-06_08-29-49.png

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    но он работал и переменные я видел свои!!!
    так если всё работает, че Вы панику устраиваете на пустом месте

    Мастерскада работает с ОРС как клиент, наличие плк ей вообще фиолетово
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так если всё работает, че Вы панику устраиваете на пустом месте

    Мастерскада работает с ОРС как клиент, наличие плк ей вообще фиолетово
    Я поясню ход моей мысли, а Вы поправьте меня:

    1) Пишу программу для ПЛК, обкатываю ее в эмуляторе.
    2) Принимаю решение о загрузке ПО в ПЛК
    3) Не могу подключиться к ПЛК, точнее подключаюсь к нему через раз.
    4) Каким то образом с "танцами" и перезагрузкой заливаю ПО в ПЛК
    5) Начинаю работать, вижу данные, скада генерит отчеты - я доволен.
    6) В один прекрасный момент не вижу данных с ПЛК и не могу к нему подключиться никак.

    ПЛК находится далеко от меня, у меня есть доступ в сеть предприятия, я его пингую, но он висит(и для OPC и для Codesys).

    Просто хочу понять, как выйти из этой ситуации...

  6. #6

    По умолчанию

    Пока говорим, попробовал использовать таргет файл PLC110.30_m_v2
    Ничего не поменялось.

    Придется ехать на предприятие и пытаться подцепить его по USB (т.к. у меня там Win7 64x, виртуальный COM я не установлю, придется искать какую нибудь XP)

    Вы не принимайте критично мои посты, я искренне верю в ОВЕН и хочу разобраться.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    использовать таргет файл PLC110.30_m_v2
    у Вас какой плк куплен с М02 на конце модели или всё же старый, может имеет смысл добавить в конфигуратор модуль Button
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Причинно следственные связи (для понимания глубины моего, возможного, заблуждения):

    MasterScada выдает ошибку 2018-05-06_09-51-14.png , т.е. она не может подключиться к OPC.

    OPC же выдает ошибку подключения к контроллеру -
    (06.05.2018, 09:55:48.879) **** ERROR: PLC <PLC1> is not connected properly
    (06.05.2018, 09:55:48.879) Client attached to server
    (06.05.2018, 09:55:53.965) 2. Reconnect to <PLC1>
    (06.05.2018, 09:55:53.966) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
    (06.05.2018, 09:55:56.486) [PLC1]: :isconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
    (06.05.2018, 09:55:56.486) **** ERROR: Open communication to <PLC1> failed


    Все упирается в ПЛК.

    Чуть позже выложу все шильды ПЛК и панели (которая тоже висит в ожидании соединения)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у Вас какой плк куплен с М02 на конце модели или всё же старый, может имеет смысл добавить в конфигуратор модуль Button
    Вот он на фото 555.jpg

    Шильды выложу чуть позже, когда приеду на объект

    про модуль Button читал, но как то никак не применял (надо изучать)

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    так пусть местные перегрузят плк, залейте новую прогу с установленным модулем и может не придется ни куда ездить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •