Тема: PLC110.30_m Ошибка связи (#0): произошло отключение

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так пусть местные перегрузят плк, залейте новую прогу с установленным модулем и может не придется ни куда ездить
    Приехал

    Обесточил ПЛК, после подачи питания все нормализовалось и заработало: 2018-05-06_12-34-51.png

    Кнопку СТАРТ/СТОП отключил ввел модуль Button (подсказка тут http://plc-blog.com.ua/owen-plc-110-60-bag-n2)
    Хотя индикатор "РАБОТА" горел по приезду. Не горел только "СВЯЗЬ"

    Запустил - тестирую.

    Данные ПЛК: 2018-05-06_12-38-10.png

    P.S. Capzap, спасибо тебе - добрый человек!

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если будет повторяться - проверьте напряжение встроенного аккумулятора и зеленые конденсаторы на нижней плате. У меня были подобные аттракционы с 100 плк, дело оказалось конденсаторах.

  3. #13

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо за совет.
    ПЛК сутки уже отпахал, дай Бог все прошло

  4. #14

    По умолчанию

    Не долго музыка играла...

    Опять перестал работать. Я включил логирование, выкладываю log файл. Может это как то поможет (как его перевести в читабельный вид?)

    Готов выложить программу, готов на все Помогите!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (3.1 Кб, Просмотров: 7)

  5. #15

    По умолчанию

    Хм... Взял пустой проект, вставил в него BLINK и дергаю выходом - работает...

  6. #16

    По умолчанию

    Вести с полей...

    Отключил ПЛК110, СП307 от сети предприятия и соединил их через отдельный коммутатор - связь перестала пропадать...

    Думаю, увод в отдельную подсеть должен спасти ситуацию. Пробую.

  7. #17

    По умолчанию

    Вообщем картина такая:

    Автономно система работает отлично. Как только коммутатор с ПЛК, СП307, OPC подключается к сети предприятия, первым падает панель, за ней OPC.

    P.S. Отдельная подсеть не помогла... Пока не знаю куда копать, что то творится в сети.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Проверьте все же плату питания на плк. Указанные симптомы очень характерны для плк с питанием на 220в.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Проверьте все же плату питания на плк. Указанные симптомы очень характерны для плк с питанием на 220в.
    Обязательно проверю, но позже. ПЛК новый. И в данный момент наше предприятие должно принять решение о дальнейшем использовании данных ПЛК...
    Как то не хорошо все началось.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Плк овен лучше брать с питанием на 24 и м2 версию. Это избавит вас и от проблем с нижней платой и аккумулятором.
    Тем более съемные клемники на старых и новых (м2) плк не совместимы друг с другом.
    Последний раз редактировалось SBER; 13.05.2018 в 19:22.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •