Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Кто Master, а кто Slave в цепочке МСД200+ПЛК110+МВ+ПЛК110+МВ+СПК207?

  1. #1

    По умолчанию Кто Master, а кто Slave в цепочке МСД200+ПЛК110+МВ+ПЛК110+МВ+СПК207?

    Добрый день!
    Планируется собрать такую систему: МСД200+{ПЛК110-60+МВ110-32ДН+МВ110-8А}+{ПЛК110-32+МВ110-8А}+СПК207(для управления и контроля параметров)+СПК207(для контроля). Связь между устройствами организуется по интерфейсу RS-485. Подскажите, пожалуйста, какое устройство в данном случае должно быть Master, а какое Slave? И есть ли разница в какой последовательности присваивать устройствам адреса в сети RS-485?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    а мсд может быть слейвом ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    ПЛК110-60 два порта RS485 может работать как slave по одному по второму как master.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    ПЛК110-60 два порта RS485 может работать как slave по одному по второму как master.
    по проекту предусмотрено последовательное подключение всех устройств только по одному порту. Изменить проект не просто. Поэтому, как быть в этом случае?
    Планирую ПЛК110-60 сделать master, а все остальные устройства slave. Будет ли при этом корректно работать система?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    При наличии двух СПК зачем мсд?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndrySS Посмотреть сообщение
    по проекту предусмотрено последовательное подключение всех устройств только по одному порту. Изменить проект не просто. Поэтому, как быть в этом случае?
    Планирую ПЛК110-60 сделать master, а все остальные устройства slave. Будет ли при этом корректно работать система?
    А вы не говорите ни кому сделайте как удобно, в какой это сфере проект нельзя изменить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а мсд может быть слейвом ?
    Если не использовать его собственные аналоговые каналы, то - может. В руководстве описание имеется.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    ПЛК110-60 два порта RS485 может работать как slave по одному по второму как master.
    В ПЛК110-60 конечно можно задействовать 2 порта. А как тогда быть с ПЛК110-32, у которого 1 порт RS-485?

  9. #9

    По умолчанию

    Не уж то мой вопрос "кто должен быть Master, а какое Slave?"на столько сложен, что ни кто из специалистов не может дать точный ответ? Или на форуме такие не сидят?

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. СПК207 slave, ПЛК110 master
    от POMAXA в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:43
  3. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 13:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •