Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: 2 трм-1 измерение десятых и сотых долей градуса

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Зачем вам сотые, если у вас погрешность на датчике +- 0.6 градуса,
    и погрешность на АЦП еще 0.5%.
    нули после запятой наставить можно, но точности не получите.
    DS по крайней мере цифровой и не будет давать погрешность на АЦП и проводах.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Зачем вам сотые, если у вас погрешность на датчике +- 0.6 градуса,
    и погрешность на АЦП еще 0.5%.
    нули после запятой наставить можно, но точности не получите.
    DS по крайней мере цифровой и не будет давать погрешность на АЦП и проводах.
    ds к трм-1,разве можно подключить ? если эта погрешность стабильна , она не плавает относительно какого то показания прецизионного термометра , то меня вполне устраивает . , главное его реакция на изменение

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    уточните в паспорте на свой термометр его класс точности (погрешности). Очень редкие и дорогие платиновые термометры имеют погрешность 0,1 градуса и менее. Плюс если вы их неудачно смонтируете, можете добавить к погрешности ещё несколько градусов. A c DS18S20 я однажды проводил эксперимент, разместив 5 термометров в одном термостате. При гарантированной производителем погрешности 0,5 градуса разброс показаний получился до 3 градусов, причём разница показаний термометров при неизменной температуре менялась на 1-2 градуса случайным образом.
    значит DS18S20 не такие уж и точные и нет стабильности в показаниях . заведомо точную и известную температуру можно мерить пять раз и каждый раз показания будут разнится ?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    значит DS18S20 не такие уж и точные и нет стабильности в показаниях . заведомо точную и известную температуру можно мерить пять раз и каждый раз показания будут разнится ?
    Во время моих испытаний показания плавали со скоростью в пределах 1градус в час, в течение секунд-минут стояли как вкопанные. Показания часто гуляли в разные стороны у рядом расположенных термометров. Единственную причина, которую я нашёл - при скорости измерения раз в 1-2 секунды градусники саморазогревались на 1-3 градуса, в зависимости от качества теплоотвода.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    значит DS18S20 не такие уж и точные и нет стабильности в показаниях . заведомо точную и известную температуру можно мерить пять раз и каждый раз показания будут разнится ?
    вы инструкцию на DS прочтите. многое станет понятнее.
    В частности, про коэффициент пересчета.
    Разрешающая способность температурного преобразователя может быть изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно.
    Обычно дешевый преобразователь использует приращение 0.5°С, что является грубым расчетом и дает большие отклонения.
    Или тупо округляет значения.
    Реальная точность датчика в диапазоне -10...+85в гарантирована 0.5°С. Не требует калибровки в течении всего периода эксплуатации. Калиброван на заводе изготовители.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    если эта погрешность стабильна , она не плавает относительно какого то показания прецизионного термометра , то меня вполне устраивает . , главное его реакция на изменение
    А кто вам сказал, что характеристика датчика исключительно линейна?
    Точность прибора со временем будут изменяться.
    В целом я до вас хочу донести. что на датчиках и приборах общепромышленного, массового производства требуемая вами точность не будет достоверной.
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.05.2018 в 22:32.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Я знаю у меня есть такой, сравнивали точность показаний с ДТСкой показывал один в один
    выходит , что к трм ке можно подключить DS18B20.? , покажите как

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А кто вам сказал, что характеристика датчика исключительно линейна?
    Точность прибора со временем будут изменяться.
    В целом я до вас хочу донести. что на датчиках и приборах общепромышленного, массового производства требуемая вами точность не будет достоверной.
    линейность меня не интересует в моём проекте , точность конечно будет меняться со временем , как и всё в мире наверное .На счет достоверности , тоже не суть , если один показывает одну и туже температуру 36,6 а второй 36,8 , и эти показания стабильны то меня вполне это устраивает . мне нужно знать изменение процесса и не важно достоверность температуры . Спасибо за ответ

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Сейчас заглянул в инструкцию и для всех диапазонов указанна единица младшего разряда 0,1 и по сноске я понял что даже при b1-7 = 2 будет показывать ХХ,Х0, Или я что-то напутал?
    у меня в трмке нет параметра в1-7

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  3. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47
  4. ПЛК-150 и измерение частоты 50 Hz
    от kuznetsov_ig в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:21
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •