    Здравствуйте!
    Решили применить ТРМ 12 для управления двухходовым клапаном с электроприводом в тепловом пункте, на ГВС
    Есть вопрос, электропривод клапана у нас с трехпозиционным управлением. Управление предусмотрено трехпозиционное у ТРМ12? И какой тип выходного устройства выбирать при заказе: Р-рэле, или другой?
    Благодарю за совет!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Что Вы подразумеваете по 3 позиционным управлением? И что под двухходовым клапаном?
    ТРМ 12 и ТРМ 212 предназначены для управления ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ клапаном с электроприводом. Возможно здесь разногласия в названиях.
    Другими словами, если подать подать питание на одну обмотку привода - он крутится в одну стороны, а на другую обмотку-крутится в другую. Тогда ТРМ 12(212) Вам подойдёт.
    Мы обычно берём с релейным выходом. Но обязательно ставим промежутки. Или промежуточное реле, или ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что Вы подразумеваете по 3 позиционным управлением? И что под двухходовым клапаном?
    Мы обычно берём с релейным выходом. Но обязательно ставим промежутки. Или промежуточное реле, или ТТР.
    Если двухходовой клапан имеет электропривод, управляемый командами "Меньше" и "Больше" (а не 0..10В, например), то ТРМ12 подойдёт. Я предпочитаю в качестве управляющих ключей использовать транзисторный выход регулятора + ТТР, ибо 10 млн срабатывания электромагнитного реле могут закончиться после 1-2 лет эксплуатации.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2018
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    под 3х позиционным я подразумеваю, откр., останов, закр. Клапан седельный, применяется для теплоносителя, он я так понимаю является пропорциональным, используется для регулирования.
    rwg: А транзисторный выход это тип по каталогу К или Т? Я планировал управляющий сигнал 220В, интересно транзисторные типы подключений потянут?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    10 млн срабатывания электромагнитного реле могут закончиться после 1-2 лет .
    Чрезвычайно оптимистично. Обычно это механическая износостойкость, контакты могут износиться гораздо быстрее.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Когда привод садишь напрямую без промежуточных, реле умирают почти сразу. Был печальный опыт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergusha Посмотреть сообщение
    rwg: А транзисторный выход это тип по каталогу К или Т? Я планировал управляющий сигнал 220В, интересно транзисторные типы подключений потянут?
    У Т по паспорту напряжение на выходе 4-6 В, а у твердотельных реле напряжение на входе от 5В. Поэтому я покупаю К и использую внешнее питание 24В и токоограничительный резистор 1кОм. Может быть это перестраховка.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2018
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если двухходовой клапан имеет электропривод, управляемый командами "Меньше" и "Больше" (а не 0..10В, например), то ТРМ12 подойдёт. Я предпочитаю в качестве управляющих ключей использовать транзисторный выход регулятора + ТТР, ибо 10 млн срабатывания электромагнитного реле могут закончиться после 1-2 лет эксплуатации.
    Просветите, а почему привод 0...10 В не подойдет к ТРМ12?

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ12 выпускается только в модификациях с дискретными выходами.
    Для управления приводом 0...10 В подойдёт ТРМ212, если закажите соответствующий тип выхода. Ну или любой другой ПИД регулятор с соответствующим выходом. Если Вас не интересует обратная связь по датчику положения задвижки. Она есть только у ТРМ212 из линейки ОВЕН.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergusha Посмотреть сообщение
    Просветите, а почему привод 0...10 В не подойдет к ТРМ12?
    Потому что у ТРМ12 не бывает выхода 0-10В. Подключать некуда. Для задвижек со входом 0..10В производят ТРМ10.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 04:56
  4. ТРМ502 вилка регулирования t
    от SLI=PETRO_50= в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:55
  5. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 09:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •