Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Не могу расшарить по сети локальный проект

  1. #1

    По умолчанию Не могу расшарить по сети локальный проект

    Добрый вечер!!!
    Локально проект работает.
    Пытаюсь расшарить по сети - по инструкции - не пускает по сети и локально. Помогает возврат к начальным настройкам.

    Есть лекарство)?

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от komradvaldis Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!!!
    Локально проект работает.
    Пытаюсь расшарить по сети - по инструкции - не пускает по сети и локально. Помогает возврат к начальным настройкам.

    Есть лекарство)?
    Здравствуйте, скорее всего Вы пользовались старой версией инструкции, предлагаю попробовать по новой, более понятнойНастройка сетевого проекта в телемеханике лайт.pdf

    НАСТРОЙКА БАЗ ДАННЫХ

    Заходим в папку, в которой расположен проект, который мы собираемся сделать сетевым. Например, C:\OWEN-TML Projects\Проект №1

    1.png

    В каждой из выделенной папки нужно отредактировать по одному файлу. Начнем с папки Configurator, откроем файл «UserList.ini» текстовым редактором, например, «Блокнотом»:
    Видим следующее:
    [UserList]
    ServerIsStation=1
    ServerStationId=1
    DBFileName=Base\Users.fdb
    UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    [CacheList]
    Public=
    admin=

    Нам нужно сделать следующие изменения: Изменяем путь к БД, прописываем вместо DBFileName=Base\Users.fdb вот так: DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb
    где после знака "=" указываем ip компьютера с БД, или его Hostname. После указания ip прописываем полный путь к БД.
    Удаляем строки ServerIsStation=1 и ServerStationId=1

    Получаем:
    [UserList]
    DataBase=ххх.ххх.ххх.ххх:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    [CacheList]
    Public=
    admin=

    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Пользователи», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «UserList.ini»

    Открываем папку Dispatcher и открываем файл «Dispatcher.ini» текстовым редактором.
    Вносим изменения в файл по аналогии, как мы делали раньше с «UserList.ini»
    Файл будет выглядеть таким образом:
    [DspDataBase]
    DBMSType=0
    DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Dispatcher.fdb
    UserName=sysdba
    Password=ЬРВЕФГЪФИ

    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Контроллеры», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «Dispatcher.ini».

    Запускаем модуль «События» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ


    Запускаем из Интегратора "События" и переводим модуль в режим настройки. В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и, вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД на сервере" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Events.fdb

    2.png

    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверить работоспособность.

    Запускаем модуль «История» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ



    Делаем все тоже самое, что и в модуле «События». В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Ascue.fdb (для всех оперативных баз данных делаем тоже самое).
    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверяем работоспособность.


    НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «СТАНЦИИ»

    Необходимо ввести IP адрес сервера Телемеханики ЛАЙТ в две строчки, поставить галочку «Разрешить чтение значений параметров»:

    3.png




    НАСТРОЙКА ОБЩЕГО ДОСТУПА К ПРОЕКТУ

    Правой кнопкой мыши нажимаем по папке с нашим проектом «Проект №1» и заходим в свойства, на вкладку «Доступ»:

    4.png



    Выбираем нужных пользователей из локальной сети, либо же выбираем «Всех»:

    5.png
    Предоставляем права на «Чтение\запись»:

    6.png
    Нажимаем кнопку «Поделиться»:

    7.png

    Теперь закрываем все модули и сам «Интегратор» Телемеханики ЛАЙТ, открываем проект из сетевой папки, ставим галочку «Проект по умолчанию», настройка сетевого проекта завершена.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 09.10.2018 в 11:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое!!! Заработало!
    Единственный минус - арм не лицензировано - ограничение получения данных с удаленного сервера(

    Лицензию покупать?
    У нас лицензия на 50 тэгов( бесплатная) - на арм для теста и обкатки нашего мелкого проекта нужно будет приобретать?)

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от komradvaldis Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!!! Заработало!
    Единственный минус - арм не лицензировано - ограничение получения данных с удаленного сервера(

    Лицензию покупать?
    У нас лицензия на 50 тэгов( бесплатная) - на арм для теста и обкатки нашего мелкого проекта нужно будет приобретать?)
    В любом случае на дополнительном рабочем месте должен быть ключ аппаратной защиты с лицензией SCADA-ARM. Бесплатная на 50 сигналов на сервере "имеет место быть", но я бы Вам рекомендовал так же приобрести самую простую редакцию SCADA-BASE-100, это все же надежнее чем временная регистрация и в случае если, что то произойдет с ПК (сервером), никаких повторных регистраций обмена ключами производить не нужно будет, просто вставляете ключ в другой ПК и работаете.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 00:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  4. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •