Тема: Подбор оборудования для сбора данных

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для сбора данных

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, корректно подобрать оборудование для решения достаточно простой задачи.

    Необходимо собирать информацию с десятка 4-20 датчиков и примерно столько же - дискретов, архивы (20 минутки, часовки, суточные) хранить в контроллере, затем передавать наверх, в SCADA.
    Желательно, чтобы архивы в контроллере и SCADA синхронизировались при потере и восстановлении связи.
    Так же желательно, чтобы контроллер поддерживал разные типы передачи данных.
    Плюс местная визуализация.
    Компоненты системы должны иметь что-то похожее на Long Term Support - т.е. производиться какое-то разумное время, 3-5 лет хотя бы. Не хочется каждый год переписывать конфигурацию.
    Сначала выбрал решение ПЛК323 Codesys + МВ110 А8 + СПК315Р+OwenArchiver - но там все не очень радужно, как я понял - развитие не планируется.
    Рассматриваю сейчас вариант ПЛК323 Телемеханика ЛАЙТ.
    Так же рассматриваю СПК110 - но там нет ethernet портов, а городить лишний преобразователь - не хочется.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Вот наверное в сторону Телемеханики надо смотреть, но не знаю на счет синхронизации архивов со Scada. Это вообще не тривиальная задача, так как еще и Scada должна понимать, что ей передают архив и располагать данный в своих базах с меткой времени. Возможно сама же Телемеханика это все и умеет, надо уточнять у производителя.
    з.ы. CodeSys тут точно будет лишний.

    Или посмотрите в сторону МЭК 104 протокола (если не ошибся), который применяют энергетики, там собственно сам принцип протокола позволяет выполнять отложенную передачу, правда не знаю на счет 20 минуток, часовок и суточных архивов, не уверен что там это возможно.

    Есть еще одна Scada и контроллеры, которые могут периодическую передачу делать, но вот могут ли архивы передавать не в курсе.

    Держать архив в железке это еще очень мало, надо еще заставить этот архив правильно расположить в базах Scada или чтобы она это умела... вот тут то и наступит обломс...
    Последний раз редактировалось melky; 03.05.2018 в 09:56.

  3. #3

    По умолчанию

    Еще есть вариант ПЛК110-М02 с MasterPLC от INSAT, но это уже забивать гвозди микроскопом...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Оно все забивать гвозди микроскопом. Просто Scada + модули. Лучше промПК купить и на него Scada установить на ИБП и не заморачиваться с ПЛК

    Полное хранение данных без всяких часовок и прочего архивирования. При необходимости дублировать все данные в сеть в какую нибудь БД

  5. #5

    По умолчанию

    Задача не так проста как кажется. Есть такой теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19 - он позволяет вести часовые и суточные архивы, и с помощью OPC_HDA сервера отдавать их скада-системе,
    которая может это все прочитать (в нашем случае это Каскад, родственник Телемеханики).
    В принципе можно и что-то другое поискать. С Овеном все печально конечно.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Да дело не столько в Овене или других ПЛК. Основная загвоздка в Scada, чтобы она архивные данные правильно растасовала по времени в базы. Толку от архивов в ПЛК, если их нельзя правильно расположить в базе ? Поэтому и получается, либо выискивать верхний уровень, который все это сможет выполнить, либо вообще отказаться от ПЛК а сразу установить Scada и писать постоянно данные с модулей.

  7. #7

    По умолчанию

    ТЭКОН-19 - маловат по части входов-выходов, рассматривал его, тем более, что с ИСКРой есть опыт работы, её хватало и архивы исправно вытягивались из ТЭКОНОВ-17.

  8. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Борис Попов, мне говорил, что если телемеханику использовать и МЭК-60870 с ПЛК323-ТЛ, то ПЛК сам данные сохраняет при обрыве связи + есть резервный канал (основной по Ethernet например, резервный по встроенному GSM модему) так что можно у него спросить. Подобную систему делал на ПЛК (на основе Raspbery Pi промышленном) Поднимал БД MySQL на ПЛК. В нее писал, а эта БД когда есть связь сама делала репликацию на БД в облаках. И там уже графики строились из данных БД. Все работало как часы.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  9. #9

    По умолчанию

    Ну можно поставить несколько Т-19
    вообще отказаться от ПЛК а сразу установить Scada и писать постоянно данные с модулей
    а если связь оборвется? Если скада поддерживает HDA, то и в базе как надо расположит.
    Для меня все таки основная загвоздка в ПЛК.
    на основе Raspbery Pi промышленном
    Что такое промышленный Raspbery?
    Последний раз редактировалось alexx751; 03.05.2018 в 10:56.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    alexx751 простите какая связь оборвется ? между промПК (на котором установлена Scada) и модулями, которые ей опрашиваются ?
    ПромПК в данном случае устанавливается в щит с модулями, а не где-то в интернете...

    Если между вами (клиентом) и Scada нет связи, так зайдете и потом посмотрите все архивы хоть поминутно....

    з.ы. промышленных Raspberry не существует, не надо выдавать желаемое за действительное. ОЕМ решения и даже промышленные решения на их базе существуют, но ценник приближается к обычному промПК в таком случае. А внутри все таже малина.

    Кстати на Raspberry можно поставить Scada и опрашивать модули таким способом.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:36
  2. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 13:28
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •