Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Подбор оборудования для сбора данных

  1. #21
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Необходимо собирать информацию с десятка 4-20 датчиков и примерно столько же - дискретов, архивы (20 минутки, часовки, суточные) хранить в контроллере, затем передавать наверх, в SCADA.
    Желательно, чтобы архивы в контроллере и SCADA синхронизировались при потере и восстановлении связи.
    Так же желательно, чтобы контроллер поддерживал разные типы передачи данных.
    Плюс местная визуализация.
    Компоненты системы должны иметь что-то похожее на Long Term Support - т.е. производиться какое-то разумное время, 3-5 лет хотя бы. Не хочется каждый год переписывать конфигурацию.
    Сначала выбрал решение ПЛК323 Codesys + МВ110 А8 + СПК315Р+OwenArchiver - но там все не очень радужно, как я понял - развитие не планируется.
    Рассматриваю сейчас вариант ПЛК323 Телемеханика ЛАЙТ.
    Так же рассматриваю СПК110 - но там нет ethernet портов, а городить лишний преобразователь - не хочется.

    Абсолютно соглашусь с melky касательно нетривиальности задачи.
    Примерно похожее реализуется при работе с архивными данными приборов учета, но это задача достаточно хорошо исследована и имеет массу вариантов реализаций. Но повторюсь: только с приборами учета ресурсов.
    В вашем лучше пойти по пути от НЕОБХОДИМО до ДОСТАТОЧНО.
    Если использовать решение на Телемеханике Лайт, то связка должна быть такая: ПЛК323-ТЛ+МВ110-8А(АС)+СП315(310). Контроллер при настройке работы по МЭК-104 будет на измененное событие присваивать метку времени и писать это событие на SDкарту и передавать его на Пункт управления( где он будет писаться с этой меткой времени в БД)
    Как уже написали выше, в случае пропадания связи эти события передадутся на ВУ с метками времени при восстановлении связи. Таким образом Вы получите идентичные архивы и на ПК и на ПЛК. Обработать полученные записи и вывести их или их производные ( 20 мин, час, сутки) в отчетные формы и/или на визуализацию SCADA совершенно не трудно.
    Но вот с архивом на SD ПЛК работать можно будет только если механически извлечь носитель информации.

  2. #22

    По умолчанию

    Борис, спасибо! Именно в таком направлении сейчас и работаю. Изучаю ТЛ, пока контроллер едет.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Popov Boris поясните немного момент по работе с архивами, почему нужно вынимать SD карту, если все архивы при восстановлении связи будут переданы на верхний уровень ?
    з.ы. попутные вопросы, ТЛ может формировать МЭК 104 для верхнего уровня ?
    ну и личный вопрос по нашему вопросу, мне что-то ожидать от вас ?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Popov Boris поясните немного момент по работе с архивами, почему нужно вынимать SD карту, если все архивы при восстановлении связи будут переданы на верхний уровень ?
    з.ы. попутные вопросы, ТЛ может формировать МЭК 104 для верхнего уровня ?
    ну и личный вопрос по нашему вопросу, мне что-то ожидать от вас ?
    - По работе с архивами есть 2 случая: 1й - когда ведем опрос ПЛК приборов учета, здесь архивы пишутся в архив УСПД на SD и далее работа/обмен ведется с автоматически настраиваемой БД на сервере. 2-й случай, когда мы в архив на SD пишем любые события задаваемые пользователем. Этот архив прочитать можно только локально, данная ситуация разрешается использованием МЭК 104, как написал выше.
    - Контроллеры ТЛ поддерживают полноценную передачу на ВУ по МЭК 609870-5-104.
    - по личному все в личку)

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Дубна
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    Как уже написали выше, в случае пропадания связи эти события передадутся на ВУ с метками времени при восстановлении связи.
    Как много событий может храниться в буфере памяти до восстановления связи?

  6. #26
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Airh Посмотреть сообщение
    Как много событий может храниться в буфере памяти до восстановления связи?
    До 10000 событий для телесигнализации( дискреты ) и до 10000 событий для телеизмерений ( анлоговые параметры)

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:36
  2. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 13:28
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •