Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?
Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?
Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.
ааа, торможу, насколько помню существуют такие устройства, где со стороны RS485 можно назначать адрес. хотя честно говоря беглый поиск не выявил таких устройств. Не проще применить Ethernet-RS232 ?
Сквозные, это если у вас есть например USB-RS485 + к нему подключаете RS485-RS232 то тогда можно так подключить к ПК. А вот в сеть с другими 485-ми устройствами то наверное нужно искать специализированное решение.
На самом деле, можно попробовать связку обычного сквозного преобразователя RS485-RS232 с прибором в вашей сети. Для этого нужно
1. чтобы преобразователь был с автоопределением передачи данных
2. Чтобы ваш прибор не отвечал на некорректные запросы а только на корректные.
Последний раз редактировалось melky; 16.05.2018 в 08:54.
Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.
АС3-М использует трехпиновое подключение по 232. если устройство аналогично использует лишь пины Rx Tx GND, то сложностей не будет
vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления
Раз корректор работает по протоколу ModbusRTU то у него должен задаваться адрес. Протокол подразумевает его наличие.
Ну собственно документацию на корректор найдите по опросу. Надеюсь производитель не такой м-ак, чтобы сделать прибор и его опрос только по широковещательному адресу, иначе это уже не Modbus немного...