Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС

  1. #1
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию Конфигуратор и МВ110-8АС

    Доброго времени суток.

    Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
    Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.

    МВ110-8АС.png
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 07:47.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Хрень какая-то. Скачай другой конфигуратор или не с тем девайсом законектился
    Девайс тот - М110-8АС.
    Версия Конфигуратора - 1.1.0.60. Где взять другую?

    А вообще вопросов много.

    1. На скриншоте ниже - заголовок окна программы. Как видим, прибор М110-8АС.

    1.png

    В самом окне программы название прибора уже М110-8С.

    2.png

    2. К прибору подключены 6 датчиков давления ОВЕН:

    1-й канал - ДИВ0.05
    2-ой канал - ДИ0.6
    3-й канал - ДИВ0.9
    4-й канал - ДИ1.0
    5-й канал - ДИ4.0
    6-канал - ДИ4.0

    На скриншоте выше видны настройки каналов. Вроде все правильно.
    На данный момент давление на всех датчиках атмосферное.
    Но измеренное значение по 1-му каналу некорректное: -0.250 (должно быть около 0, как на остальных каналах).

    Чего я только не делал:

    Подключал к 1-му каналу другой датчик ДИВ0.05 - та же ситуация.
    Подключал к 1-му каналу датчик ДИВ0.9, изменив и записав в прибор диапазон -1...9, - некорректное значение (не 0).
    Подключал ДИВ0.05 вместо ДИВ0.9 к 3-му каналу, изменив и записав в прибор диапазон -1...0.5, - те же -0.250.
    Подключал ДИВ0.05 к свободному 7-му каналу, соответствующим образом его настроив, - те же -0.250.

    В чем "косяк"?
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 11:51.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если девайс отвечает, что он М110-8С, значит он М110-8С.
    Либо прошивка не родная..

  4. #4
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Коллеги, это какой-то нонсенс.

    Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
    Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
    при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
    А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
    Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.

    Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
    На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
    И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.

    Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.

    Слов нет...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Коллеги, это какой-то нонсенс.

    Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
    Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
    при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
    А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
    Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.

    Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
    На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
    И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.

    Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.

    Слов нет...
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.04.2018 в 15:17.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
    Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
    Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
    Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
    Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?

    ПД100.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 21:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
    Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
    Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
    Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
    Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
    Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
    Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.



    Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 10:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 07:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •