Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию Конфигуратор и МВ110-8АС

    Доброго времени суток.

    Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
    Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.

    МВ110-8АС.png
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 07:47.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Коллеги, это какой-то нонсенс.

    Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
    Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
    при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
    А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
    Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.

    Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
    На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
    И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.

    Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.

    Слов нет...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Коллеги, это какой-то нонсенс.

    Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
    Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
    при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
    А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
    Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.

    Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
    На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
    И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.

    Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.

    Слов нет...
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.04.2018 в 15:17.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
    Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
    Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
    Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
    Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?

    ПД100.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 21:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
    Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
    Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
    Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
    Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
    Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
    Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.



    Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    А можно я обращусь?
    Внесите ясность про НПИ датчиков с ВПИ 0,15 и 1,5 и добавьте уже в руководство информацию в явном виде о симметрии относительно 0 для датчиков с ВПИ менее 0,1.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.

    Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):

    1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
    2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
    3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
    4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.

    Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
    Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
    Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.

    Реально дело обстоит следующим образом:

    1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
    2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.

    Дальнейшие эксперименты показали следующее:

    1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
    2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
    3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.

    В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.

    В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:

    1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:

    МВ110-8АС_Норма.png

    2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 1.png

    3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3.png

    4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3 при подключенном МВ110-8А.png

    Результат:

    При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
    При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.

    Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):

    Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
    Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
    а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".
    Последний раз редактировалось Borserg; 02.05.2018 в 21:12.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 10:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3