Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
МВ110-8АС.png
Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
МВ110-8АС.png
Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 07:47.
Коллеги, это какой-то нонсенс.
Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.
Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.
Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.
Слов нет...
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.04.2018 в 15:17.
Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???
Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
ПД100.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 21:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.
Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.
Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.
Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):
1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.
Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.
Реально дело обстоит следующим образом:
1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.
Дальнейшие эксперименты показали следующее:
1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.
В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.
В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:
1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:
МВ110-8АС_Норма.png
2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:
МВ110-8АС_Обрыв датчика 1.png
3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:
МВ110-8АС_Обрыв датчика 3.png
4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:
МВ110-8АС_Обрыв датчика 3 при подключенном МВ110-8А.png
Результат:
При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.
Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):
Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".
Последний раз редактировалось Borserg; 02.05.2018 в 21:12.