Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС

  1. #31
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1. Ну да
    2. Для 8А - да. Для 8AC - можно и 0, он же быстрый

    Ссылка - битая. Интервал для всех запросов ?
    Картинки подправил (не знаю, что произошло - вставлял с компьютера как png.
    В настройках ПР200 интервал между запросами настраивается для слота "мастер" в целом. Я не могу назначить разные интервалы для разных "ведомых".
    Как, собственно, и в Modbus Poll.

    Сегодня, ради эксперимента, вместо модулей аналогового ввода использовал программу Modbus Slave.
    Проект работает "на ура". Все рабочие параметры и аварийные ситуации (задаваемые из окна Modbus Slave) отрабатываются связкой ПР200+СП307 без малейших нареканий.

    Имитация обоих модулей.png

    Очевидно, что мое решение использовать "быстрое" и "медленное" устройства в одной сети Modbus было ошибочным. Надо было ставить два "медленных" (два "быстрых" не получится - к "быстрому" 8АС нельзя подключить термометры сопротивления).

    Неплохо было бы предупреждать потребителей о возможных конфликтах при использовании связки "быстрый - медленный".
    Последний раз редактировалось Borserg; 06.05.2018 в 21:33.

  2. #32
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Тогда оба - отстойные мастера.
    Очень многообещающее заключение.
    А что делать то?

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Очень многообещающее заключение.
    А что делать то?
    Мы собрали связку из двух модулей - 8А и 8АС со следующими сетевыми настройками: 8А - 19200, 8-n-1, адрес 9; 8АС - 19200, 8-n-1, адрес 1, прошивки у обоих модулей актуальные. Запустили OPC сервер ОВЕН, добавили 2 устройства и проверили работоспособность выдачи ошибок и корректность показаний с датчиков. Особенностей не выявили. Больше скажу - по одиночке модули также корректно работают.

    Вы можете проверить связку с нашим OPC сервером?

  4. #34
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Мучится видимо. Или принять как есть.
    Некоторые юзают ASC или Овен. Убогие канешна, но тут видимо могут спасти. Но за ПР - не знаю, есть ли
    Чего не 63й какой нить - пятеры пожалели ? Там на бибках все летало б лучше чем на 110-мо2

    И, не понял, для 8ас самый мин. время, а для 8а - 2-3 сек тоже не катят ?
    В пр есть возможность остановить опрос конкретного девайса ?

    PS
    Чуть не забыл, к rovki обратитесь, он где-то в ПР живет. Помойму больше овенцев про ПР знает
    Так я вообще ПР исключал - использовал программный эмулятор Master. Совместный опрос модулей не работает. Поодиночке - работает.

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Мы собрали связку из двух модулей - 8А и 8АС со следующими сетевыми настройками: 8А - 19200, 8-n-1, адрес 9; 8АС - 19200, 8-n-1, адрес 1, прошивки у обоих модулей актуальные. Запустили OPC сервер ОВЕН, добавили 2 устройства и проверили работоспособность выдачи ошибок и корректность показаний с датчиков. Особенностей не выявили. Больше скажу - по одиночке модули также корректно работают.

    Вы можете проверить связку с нашим OPC сервером?
    Сейчас я уже вообще ничего проверить не могу - оборудование уехало заказчику.
    Пусконаладка будет где-то в следующем году.
    Собираемся купить комплект оборудования (ПР, СП, МВ) "для опытов" - тогда попробую протестировать с ОРС.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую.

    Пусконаладка оборудования началась только 10.02.2020.
    Привез с собой два модуля МВ110-8А и заменил ими установленные МВ110-8АС.
    Если помните, были проблемы с одновременной работой 8А и 8АС.
    Т.е. отключение любого датчика давления вызывает немедленное сообщение об ошибке (раньше это не работало).

    На первый взгляд показалось, что проблема ушла, но потом началось:

    1. При запуске оборудования (нажатие кнопки "Пуск") температура (вернее показания), измеряемая датчиком, подключенным к 1-му каналу МВ110-8А-2 (адрес MODBUS - 9) "валится" ступенчато градусов на 10 вниз. После остановки оборудования показания возвращаются на место.
    2. Периодически выдаются сообщения о неисправности датчиков давления, подключенных к МВ110-8А-1 (адрес MODBUS - 1). Ошибка сбрасывается только после отключения/включения напряжения питания.

    Решил пойти радикальным путем - датчики температуры подключил к аналоговым входам ПР200, сконфигурировав их, как 0...4000 Ом и подключив к ним внутри программы сетевые переменные (для чтения панелью СП307 с целью отображения на дисплеях) через макросы преобразования сопротивления в температуру (100П) из онлайн базы (автор - Юрий Ревака).
    Ура - с температурами стало все в порядке.

    Таким образом, к ПР200 Master остался подключен только один МВ110-8А Slave.
    Но "глюки" с периодическим "отваливанием" датчиков давления остались.

    Пробовал подключать МВ110-8А к ОРС-серверу.
    К сожалению, лог (даже в архиве) сюда не загружается.
    Но в нем присутствуют несколько десятков сообщений: "Нет ответа от устройства", "Устройство вернуло ошибку. Неизвестный код исключительной ситуации", "Устройство вернуло ошибку. Короткое замыкание", "Устройство вернуло ошибку. Мала температура свободных концов ТП" - (а термопара здесь причем?).

    В общем, подключил я вместо МВ110-8А снова МВ110-8АС и все заработало!
    А датчики температуры так и остались подключены к аналоговым входам ПР200.

    Какие будут мнения о столь странном поведении МВ110-8А?

    Напомню - абсолютно идентично ведет себя и второй шкаф управления.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 10:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 07:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •