Картинки подправил (не знаю, что произошло - вставлял с компьютера как png.
В настройках ПР200 интервал между запросами настраивается для слота "мастер" в целом. Я не могу назначить разные интервалы для разных "ведомых".
Как, собственно, и в Modbus Poll.
Сегодня, ради эксперимента, вместо модулей аналогового ввода использовал программу Modbus Slave.
Проект работает "на ура". Все рабочие параметры и аварийные ситуации (задаваемые из окна Modbus Slave) отрабатываются связкой ПР200+СП307 без малейших нареканий.
Имитация обоих модулей.png
Очевидно, что мое решение использовать "быстрое" и "медленное" устройства в одной сети Modbus было ошибочным. Надо было ставить два "медленных" (два "быстрых" не получится - к "быстрому" 8АС нельзя подключить термометры сопротивления).
Неплохо было бы предупреждать потребителей о возможных конфликтах при использовании связки "быстрый - медленный".