Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35

Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    А можно я обращусь?
    Внесите ясность про НПИ датчиков с ВПИ 0,15 и 1,5 и добавьте уже в руководство информацию в явном виде о симметрии относительно 0 для датчиков с ВПИ менее 0,1.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание! Если по-вашему написать про симметрию, боюсь для некоторых это станет менее понятным!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание! Если по-вашему написать про симметрию, боюсь для некоторых это станет менее понятным!
    Полностью согласен. Если бы раньше почитал руководство (даже не предполагал о его существовании, думал, что датчики давления не нуждаются в столь подробной инструкции) - и вопрос бы не возник.
    А то вчера написал гневное письмо в поддержку ОВЕН. Сегодня отправил письмо с извинениями.

    Сегодня имел некоторые проблемы с МВ110-8АС.
    У меня в панели управления оборудованием установлены:
    ПР200 (master) + МВ110-8АС (slave 1, к нему подключено 6 датчиков давления) + МВ110-8А (slave 2, к нему подключено 4 датчика температуры Pt100).
    Кроме того, есть еще СП307 (master для ПР200 и slave для преобразователя Modbus - Profibus MOXA 4101).

    Вчера компьютер нормально коннектился с обоими МВ110. Сегодня: с МВ110-8А - нормально, с МВ110-8АС - ни в какую.
    Переставляю перемычку в положение "заводских настроек" - есть соединение.
    Проверяю сетевые настройки - все нормально, как и в окне соединения с прибором.
    Снимаю перемычку - устройство не находится ни в режиме сканирования, ни в режиме соединения с заданными параметрами.

    Пришлось снизить скорость (до этого была 115200). Только тогда все заработало.
    Отмечу, что МВ110-8А прекрасно соединялся и на 115200.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание!
    Так ведь не указано!

  5. #15
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Так ведь не указано!
    Как раз таки указано (правая колонка):

    ДИВ.png
    Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:12.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Написали бы -ВПИ, зачем приплетать Рmax?
    У них вверху таблицы есть, конечно, пояснение, что ВПИ = Рmax, но вот это вызывает еще вопросы, ведь обычно Рmax бывает 1,2...1,5 * ВПИ

  7. #17
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Написали бы -ВПИ, зачем приплетать Рmax?
    У них вверху таблицы есть, конечно, пояснение, что ВПИ = Рmax, но вот это вызывает еще вопросы, ведь обычно Рmax бывает 1,2...1,5 * ВПИ
    Согласен, что ВПИ и Pmax - несколько разные параметры.
    Pmax обычно означает давление, которое устройство выдерживает без ущерба для конструкции.

    В любом случае проблема решена и меня в данный момент интересует невозможность соединения с МВ110-8АС на скорости 115200 (вернее периодическая невозможность).
    Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:33.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Согласен, что ВПИ и Pmax - несколько разные параметры.
    Pmax обычно означает давление, которое устройство выдерживает без ущерба для конструкции.

    В любом случае проблема решена и меня в данный момент интересует невозможность соединения с МВ110-8АС на скорости 115200 (вернее периодическая невозможность).
    Висят ли еще какие-нибудь устройства (модули) на шине при подключении МВ110-8АС к Конфигуратору? Какой преобразователь интерфейсов используете? Также вполне возможно у Вас стоит перемычка Заводские сетевые настройки.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 01.05.2018 в 18:51.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Висят ли еще какие-нибудь устройства (модули) на шине при подключении МВ110-8АС к Конфигуратору? Какой преобразователь интерфейсов используете? Также вполне возможно у Вас стоит перемычка Заводские сетевые настройки.
    Когда я подключаюсь к модулю с компьютера, то соединение только "комп - модуль", другие устройства отсутствуют.
    Преобразователь: КИ115 от "Измерительные технологии СПб" с последним драйвером FTDI Chip (никогда не подводил).
    Перемычка не стояла, поскольку экспериментировать с ней стал уже после ситуации с невозможностью соединения с прибором.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.

    Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):

    1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
    2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
    3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
    4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.

    Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
    Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
    Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.

    Реально дело обстоит следующим образом:

    1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
    2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.

    Дальнейшие эксперименты показали следующее:

    1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
    2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
    3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.

    В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.

    В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:

    1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:

    МВ110-8АС_Норма.png

    2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 1.png

    3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3.png

    4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3 при подключенном МВ110-8А.png

    Результат:

    При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
    При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.

    Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):

    Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
    Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
    а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".
    Последний раз редактировалось Borserg; 02.05.2018 в 21:12.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 10:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 07:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •