    Всем доброго вечера,
    попытался связаться с связаться с ПЛК-110-60 М02 по инструкции
    https://www.owen.ru/uploads/inctrukc...erez_modem.pdf
    ничего не вышло, связь между модемами устанавливается (включал на принимающем подъем трубки и устанавливался коннект 9600).
    Модем подключен к ПЛК через кабель КС-17, пробовал порты RS-232 простой и debug, переключатель на DB9 ставил ON OFF.
    Куда подскажете копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цель какая у данного решения?
    Хотите слать/получать смс или хотите иметь синхронизацию данных с облаком или программировать хотите используя соединенный с ПЛК модем
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Если смотреть в целом, то наверное всё сразу
    1. Отправлять СМС об аварии
    2. Иметь возможность передать данные на верхний уровень через csd
    3. Иметь возможность удаленного подключения к ПЛК для диагностики.
    Смс отправлять получилось, но только через порт RS 232, через debug не происходит инициализация модема.
    Читал о возможных конфликтах библиотеки отправки СМС и подключения к ПЛК через ГСМ модем, поэтому сделал тестовый проект без этой библиотеки. При попытке установить связь кодесис, на звонящем модеме загорается лампа, насколько я понимаю с другой стороны никто не поднимает трубку, у модема ats0=0 и трубку не поднимает ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Смс отправлять получилось, но только через порт RS 232 - вот и достаточно для модемного доступа
    Далее по Ethernet подключайте ПЛК к точке доступа, пробрасывайте порты через NAT, далее либо статический IP, либо VPN
    Верхний уровень, если локально то Modbus TCP, если удаленно, то OwenCloud
    http://lapshinvr.ru/smart-house.php
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Хотелось обойтись без статического IP или VPN, но техподдержка ответила, что связь по CSD c кодесис не поддерживается.
    Такие дела.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boooblik Посмотреть сообщение
    Хотелось обойтись без статического IP или VPN, но техподдержка ответила, что связь по CSD c кодесис не поддерживается.
    Такие дела.
    Мы многократно пытались сделать связь по CSD с CoDeSys, технически включить несложно, но связь настолько нестабильная, что выводить в люди это невозможно.
    Работа через проводной модем более стабильна, но теперь это такая экзотика...
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Удаленная визуализация Codesys v2.3 через модем ПМ01
    от viktor__ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 13:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 10:33
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •