Отличие отечественного и зарубежного стандарта термопар ХК(L)
http://www.3450303.ru/index.php?rout...ormation_id=38
Вы подключали выводы термопары непосредственно к клеммам прибора?
Отличие отечественного и зарубежного стандарта термопар ХК(L)
http://www.3450303.ru/index.php?rout...ormation_id=38
Вы подключали выводы термопары непосредственно к клеммам прибора?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.04.2018 в 14:36.
Подключал непосредственно к клеммам прибора через компенсационный провод, термопару ХК.
А у компенсационного провода жилы не перепутали?
Всё правильно подключено, провод уже был подключен с завода.
Добрый день!
Сам прибор 2ТРМ1 какого года выпуска?
Хотелось бы уточнить, а используемая термопара отечественного или импортного производства?
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Добрый день! Прибор 2ТРМ1 2010 года выпуска, термопара отечественного производства.
Юстировка должна осуществляться при 64 мВ, РЭ, п.8.2.3 Юстировка при работе с ТП и датчиками постоянного тока или напряжения, стр.82-83
http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_2615.pdf
Вообще,мы рекомендуем не производить юстировку самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.
Список СЦ:http://www.owen.ru/78507995