Тема: ПЛК 110 30 RS485 Master Slave

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 30 RS485 Master Slave

    Доброе время суток! Нужна помощь. Не могу связать панель Weintek 8101iE (ModBus Master) с ПЛК 110 30 (Master Slave) по RS 485. Все параметры (скорость,четность, стоп бит и т.д) и в Easy Builder и в Codesys перебрал. Подскажите рабочие параметры настроек связи. Желательно посмотреть рабочий проект

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Все сетевые параметры рабочие, главное правило - их идентичность (мастера и слейва).
    Пример настройки конфигурации ПЛК ниже:
    2018-04-25_14-18-00.jpg

    переменная 2 byte (word) имеет регистр 0.
    На каком расстоянии панель от плк? Соединяете панель и плк по rs485 витой парой?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Все сетевые параметры рабочие, главное правило - их идентичность (мастера и слейва).
    Пример настройки конфигурации ПЛК ниже:
    2018-04-25_14-18-00.jpg

    переменная 2 byte (word) имеет регистр 0.
    На каком расстоянии панель от плк? Соединяете панель и плк по rs485 витой парой?
    Спасибо. Уже разобрался, частично. Пока тестирую в офисе. Не витая пара, обычные провода. С одним Master Slave - ом нормально заработало. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    Опишите, пожалуйста, как физически соединили по интерфейсу rs485 панель и 2 плк? В какой последовательности?
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 26.04.2018 в 14:19.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Посоветовали установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Направление передачи не успевало переключиться.
    Заработало!

Похожие темы

  1. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  4. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:24
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •