Тема: ПЛК-160 di1-di4

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-160 di1-di4

    Здравствуйте.
    У нас на предприятии установлено довольно большое количество оборудования (~150 шт), с ПЛК-160, 2014 г выпуска.
    Проблема заключается в следующем; Примерно через два года эксплуатации начался массовый отказ первых четырех дискретных входов, на которых практически постоянно "висит" +24в (например контроль наличия питания шкафа) таково было схемное решение производителей оборудования.
    Ответьте пожалуйста на вопрос. В линейке контроллеров ПЛК-150 в схеме дискретных входов используются те же компоненты что и в ПЛК-160? Оптроны в 160х мы меняем без проблем.
    Стоит ли переходить на ПЛК-150, чтобы избавиться от данной неприятности? Или оставить ПЛК-160 и не использовать сверхбыстрые входы в таком виде?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, написал Вам в личку.