Тема: ПЛК100 и ModbusTCP ошибки в логе

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 и ModbusTCP ошибки в логе

    Добрый день!


    При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
    #2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED

    И сыпятся они до тех пор, пока не выполняю команду Reset в Codesys.

    Правильно ли я понимаю, что контроллер постоянно перезапускается? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли её решение?

    Обращался с данной проблемой в ТП, мне предложили откатиться на прошивку 2.14, на ней сообщения тоже есть, но имеют другой вид:
    #2000: 2018. 3. 1 12:29:45 # 12 Power up

    Изначально я тестировал на одном ПЛК, теперь у меня их 5 штук и на каждом такая проблема имеется.

    Железо и софт:
    Codesys 2.3.9.41 (Jul 26 2013)
    Target v2.12

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:56:22 Apr 6 2017
    MAC 6A:77:00:FF:AC:E8
    IP 10.89.65.52
    GATE 10.89.65.254
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a


    Тестовый проект и скриншот ошибок во вложении.

    Заранее благодарю за помощь!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VDF Посмотреть сообщение
    Добрый день!


    При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
    #2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED

    И сыпятся они до тех пор, пока не выполняю команду Reset в Codesys.

    Правильно ли я понимаю, что контроллер постоянно перезапускается? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли её решение?

    Обращался с данной проблемой в ТП, мне предложили откатиться на прошивку 2.14, на ней сообщения тоже есть, но имеют другой вид:
    #2000: 2018. 3. 1 12:29:45 # 12 Power up

    Изначально я тестировал на одном ПЛК, теперь у меня их 5 штук и на каждом такая проблема имеется.

    Железо и софт:
    Codesys 2.3.9.41 (Jul 26 2013)
    Target v2.12

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:56:22 Apr 6 2017
    MAC 6A:77:00:FF:AC:E8
    IP 10.89.65.52
    GATE 10.89.65.254
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a


    Тестовый проект и скриншот ошибок во вложении.

    Заранее благодарю за помощь!
    Добрый день!

    Для начала попробуйте добавить в Конфигурацию ПЛК подэлемент Button.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Для начала попробуйте добавить в Конфигурацию ПЛК подэлемент Button.
    Button добавил, не помогло.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Попробуйте таргет 2.10

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VDF Посмотреть сообщение
    Добрый день!


    При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
    #2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED
    кто вообще Вам сказал что это ошибка, Вам дают информацию, что контроллер в режиме работы, а не стопа
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    кто вообще Вам сказал что это ошибка, Вам дают информацию, что контроллер в режиме работы, а не стопа
    Codesys сказал, посмотрите принтскрин, на нём виден красный восклицательный знак и это сообщение, повторяющееся по 5 раз за секунду. Т.е. контроллер 5 раз в секунду переходит в работу?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    он не переходит в работу, а работает, переведите в режиме онлайн его в стоп, выйдите зайдите и будет другая надпись
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    он не переходит в работу, а работает, переведите в режиме онлайн его в стоп, выйдите зайдите и будет другая надпись
    Остановил, вышел, защел, теперь ошибки:
    # 12 Power up

    Если удалить ModbusTCP из конфигурации, то этих ошибок нет. И при увеличении MinCycleLenght ошибки становятся реже.
    Также ошибки прекращаются, как я уже писал, после Reset из Codesys.

    Мне не понятно, почему ПЛК генерирует данные ошибки, и я хочу с этим разобраться до момента поставки данных контроллеров на объект.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так это у Вас сейчас 2.14 прошивка, там вместо старта пишется питание подано, оно не зависит в каком режиме плк, вот только и поменялся цифровой код, я по прежнему утверждаю что нет ни какой ошибки, вот если Вы скажете что по модбас не возможно данные получать и записывать тогда да. А то что после резета ни чего нет, так это пока первый раз в онлайн не зайдете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Это глюк CoDeSys, он дублирует сообщения.
    Ничего не перезагружается, Вы бы это давно заметили
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  2. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:28
  3. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  4. ModbusTCP
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 17:16
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •