Тема: Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200

  1. #1

    По умолчанию Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200

    Всем добра, кто может, прошу объяснить какого чёрта происходит в OWEN Logic (версия 1.10.157.13202) - в менеджере экранов нет возможности создать переходы с экранов - просто нет такой опции под параметрами. Открыл старый проект для ПР220 - там их тоже нет, как и не было, хотя я лично создавал переходы в ранних версиях лоджика. Куда спрятали в последних обновах настройки переходов? Я даже думал что это приложение пошло одним местом после обновления. Переустановил - всё тоже.

    Также вопрос по аналоговым выходам ПР200-220.2(4).X - аналоговый вход настраивается (щёлкнув по нему, могу выбрать тип датчика и диапазон), а что с АО? Почему нет никакой настройки? Подал я на него число FLOAT, и что он выдаст на выходе? Вообще задумка такая, что нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА (естественно прочитав сигнал и учтя его в алгоритме, с этим проблем нет), как это сделать прошу подсказать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VigVam Посмотреть сообщение
    Всем добра, кто может, прошу объяснить какого чёрта происходит в OWEN Logic (версия 1.10.157.13202) - в менеджере экранов нет возможности создать переходы с экранов - просто нет такой опции под параметрами. Открыл старый проект для ПР220 - там их тоже нет, как и не было, хотя я лично создавал переходы в ранних версиях лоджика. Куда спрятали в последних обновах настройки переходов? Я даже думал что это приложение пошло одним местом после обновления. Переустановил - всё тоже.

    Также вопрос по аналоговым выходам ПР200-220.2(4).X - аналоговый вход настраивается (щёлкнув по нему, могу выбрать тип датчика и диапазон), а что с АО? Почему нет никакой настройки? Подал я на него число FLOAT, и что он выдаст на выходе? Вообще задумка такая, что нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА (естественно прочитав сигнал и учтя его в алгоритме, с этим проблем нет), как это сделать прошу подсказать.
    Добрый день, по первому вопросу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28647

    По второму, тип аналогового выхода не настраивается, он выбирается изначально в модификации 2(4-20) 4(0-10), управление из OL float переменной в диапазоне 0-1, соответственно на выходе либо ток либо напряжение, в зависимости от прибора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VigVam Посмотреть сообщение
    нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА, как это сделать прошу подсказать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post276214
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо. А Овену - подумать над улучшением интуитивной понятности интерфейса в следующих обновах (я погуглил и нашёл ещё не один вопрос подобный моему первому, запихнули переходы как Windows кнопку выключения в параметры).

  5. #5
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, по первому вопросу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28647

    По второму, тип аналогового выхода не настраивается, он выбирается изначально в модификации 2(4-20) 4(0-10), управление из OL float переменной в диапазоне 0-1, соответственно на выходе либо ток либо напряжение, в зависимости от прибора.
    Ёжкин кот, мужики! Я не понял ответа - какая то матрёшка, прогулка по ссылкам, ничего не понял. ЧО лень набрать ответ на клавиатуре?.....Прошу Вас Маэстро!....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Ёжкин кот, мужики! Я не понял ответа - какая то матрёшка, прогулка по ссылкам, ничего не понял. ЧО лень набрать ответ на клавиатуре?.....Прошу Вас Маэстро!....
    Было 2 минуты времени, постарался на все ответить, по этой ссылке https://streamable.com/dgfde ответ на первый вопрос, на второй я написал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  3. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •