Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Связь с ЧП altivar610

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию Связь с ЧП altivar610

    Подключено на столе ПЛК110-60 M2 настройки правильные, на ЧП не мигает светодиод связь. От другого контроллера работает и связь мигает и запускается. Подскажите куда копать???
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro чп.pro (68.9 Кб, Просмотров: 8)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК во втором UMD, регистр с переменной slovo обращается к адресу 1, а в первом UMD регистры int212 и sc обращаются к адресу 10. Если это обращение к к одному и тому же частотнику, то это неправильно, ибо адрес должен быть одинаковым, и совпадать с назначенным адресом в частотнике.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 19.04.2018 в 11:30.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Это я заметил, светодиод наличия связи по RS на ЧП не мигает, а от другого контроллера мигает, контроллер другого производителя

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Уточните правильность аппаратного подключения RS485. А и В у ОВЕНа и Шнайдера наоборот, попробуйте поменять местами.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Сразу были такие сомнения, проверено

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Настройки связи точно правильные? У 312 шнайдера по умолчанию включена проверка четности, у 610 не помню.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    косяк у меня гдето щас ищу его, с ПЧВ связался без проблем. К понедельнику найду, на работе попробую. дома нету 380

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Про связь по тср
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:15
  3. Связь с плк
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 14:54
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •