Подключено на столе ПЛК110-60 M2 настройки правильные, на ЧП не мигает светодиод связь. От другого контроллера работает и связь мигает и запускается. Подскажите куда копать???
Подключено на столе ПЛК110-60 M2 настройки правильные, на ЧП не мигает светодиод связь. От другого контроллера работает и связь мигает и запускается. Подскажите куда копать???
В конфигурации ПЛК во втором UMD, регистр с переменной slovo обращается к адресу 1, а в первом UMD регистры int212 и sc обращаются к адресу 10. Если это обращение к к одному и тому же частотнику, то это неправильно, ибо адрес должен быть одинаковым, и совпадать с назначенным адресом в частотнике.
Последний раз редактировалось Sulfur; 19.04.2018 в 11:30.
Это я заметил, светодиод наличия связи по RS на ЧП не мигает, а от другого контроллера мигает, контроллер другого производителя
Уточните правильность аппаратного подключения RS485. А и В у ОВЕНа и Шнайдера наоборот, попробуйте поменять местами.
Настройки связи точно правильные? У 312 шнайдера по умолчанию включена проверка четности, у 610 не помню.
косяк у меня гдето щас ищу его, с ПЧВ связался без проблем. К понедельнику найду, на работе попробую. дома нету 380