Здравствуйте, вопрос, конечно, из категории для совсем начинающих, но все же лучше спросить чем гадать. ситуация следующая:
Есть объект на котором уже работает один ПЛК 110 и он подключен к ПК со Скадой через простой Ethernet маршрутизатор (находиться рядом с ПК) расстояние между ними около 50м, все работает нормально.
Появилась необходимость установить новый объект, расстояние кабелем от нового ПЛК 110 до ПК (маршрутизатора) около 285м.
Будет ли Ethernet работать в таких условиях без сторонних приборов? Вдоль кабеля, на отдельных лотках, есть силовые линии 220В.
на ПК будет расширятся Scada для нового объекта, на объекте только дискретные входы-выходы в сумме около 200тегов, хотя Скадой они будут читаться сразу WORD'ами.
в общем прошу помощи, как организовать связь между ПК и новым ПЛК? заранее спасибо.
П.С в будущем планируется установить еще один ПЛК 110 так же на расстоянии около 300м но, у сожалению в другую сторону .