Тема: Стыковка ПЛК 110 и панели Шнайдер электрик

  1. #1

    По умолчанию Стыковка ПЛК 110 и панели Шнайдер электрик

    В наличии есть ПЛК ОВЕН 110-24.60.Р-М и сенсорная панель Шнайдер электрик XBTOT.
    Задача - из того, что есть, сделать шкаф управления и тестировать/настраивать работу объекта. Будут докуплены модули аналоговых входов и выходов.

    На боту панели есть Rs-232C и RS-485, разъёмы DSub-9. Панель штатно поддерживает Мodbus RTU.
    У Руководстве на ПЛК написано и нарисовано, что есть Мodbus RTU, связь с панелью Овена через порт RS-232, связь с модулями ввода-вывода через RS-485.

    Вопрос - будут ли работать вместе ПЛК Овена и панель Шнайдера? Как лучше подключить панель? К ПЛК через 232 интерфейс или сразу в 485, что бы опрашивала ПЛК и модули?

    з.ы. у Шнайдер электрик модули цепляются к контроллеру по внутренней шине и получается единый блок, который общается с панелью.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    а какой тогда понт в ПЛК, если вы панелью будете опрашивать модули ? Вроде как ПЛК ставится чтобы выполнять управление через дополнительные модули

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а какой тогда понт в ПЛК, если вы панелью будете опрашивать модули ? Вроде как ПЛК ставится чтобы выполнять управление через дополнительные модули
    Я не знаю, поэтому и спрашиваю, можно так или нельзя.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    двух мастеров в rs485 быть не может.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Модули цепляйте на 485 к плк. Панель можно мастером на второй 485 или 232, без разницы.
    На плк настройка обмена аналагична подключению овен СП3ХХ . На панели подключаете плк овен как Шнайдер Twido, адреса на панели (ЕМНИП) = адреса на плк +1.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Я бы рекомендовал подключить панель по отдельному интерфейсу (т.е. второй 485(если есть) или 232). Расстояние заведомо небольшое, 232 справится. В общей сети, чем больше сеть, тем больше период ее опроса и вероятность отказа всей сети из-за одного из элементов в ней. К тому же при отдельном интерфейсе Вы можете делать панель как Мастером, так и слейвом, а в общей сети только слейвом (делать ее мастером, собирать данные с модулей и передавать эти данные в ПЛК - нецелесообразно).

  7. #7

    По умолчанию

    Не заметил, что у ПЛК два 485 интерфейса.
    Спасибо за советы.

Похожие темы

  1. Библиотеки УГО для Компас-Электрик
    от IIeroniux в разделе Наши проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 18:41
  2. овен ПД100 и ПЧ шнайдер ATV 71
    от Юрий М И в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 10:35
  3. Электрик 81-ЛВЛ
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 16:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 21:00
  5. Опять стыковка ДМ и ТРМ решения
    от иваныч в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 00:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •