Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Управление температурой камеры хлебопекарной печи.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Сарказм понятен. Действительно, ошибся. Переключатель оказался не в ТРМ212, а в ТРМ12. Параметр А1-6.
    В ТРМ12 гистерезиса даже нету, или пускатель менять регулярно?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    В ТРМ12 гистерезиса даже нету, или пускатель менять регулярно?
    Гистерезис в ПИД-регуляторе? А в каком есть?

  3. #23
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Обычно в ПИД регуляторах есть так называемая зона нечувствительности. В ТРМ12 А1-2 Зона нечувствительности.
    Условно можно её назвать гистерезисом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Гистерезис в ПИД-регуляторе? А в каком есть?
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?
    С ТТР лучше дружба получится, вернее дольше..

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?
    Привык считать ПИД-регуляторы разрежения и давления воздуха правильно настроенными, если они выдают примерно 3-5 импульсов в минуту. С таким темпом паспортный ресурс количества срабатываний пускателя вырабатывается очень быстро. Просто он не для этого предназначен. Современные реле с миллионными ресурсами количества срабатываний служат годами, а ТТР и ПБРы - вечно. Для регуляторов медленно протекающих процессов импульсы появляются намного реже. Кстати, недавно замерял токи, потребляемые пускателем и управляемой им электрозадвижкой. Оба оказались 0,3А. Пускатель оказался лишним.
    Последний раз редактировалось rwg; 16.04.2018 в 10:25.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Кстати, недавно замерял токи, потребляемые пускателем и управляемой им электрозадвижкой. Оба оказались 0,3А. Пускатель оказался лишним.
    Не думаете же вы, что мощность катушки пускателя около 70 Вт? Боюсь, она бы докрасна калилась. Просто у пускателя косинус стремится к нулю, и активная мощность в худшем случае ватт пять.
    С двигателями несколько другая картина, если двигатель с нагрузкой, его косинус может быть около 0,7 для маломощных, т.е. реальна активная мощность в полсотни ватт.
    Впрочем, трудно сказать, как это может сказываться на износе контактов. Я нередко встречал, что часто хлопающие пускатели разваливались чисто механически, не дожидаясь износа контактов.

  8. #28
    Пользователь Аватар для semkir38
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Проще только одни песочные тогда

  9. #29

    По умолчанию

    мы на своих хлебопекарных печах используем трм-1 лет 10 . приборы супер . на одной итальянке вышел блок управы , стоимостью 1000 уе . замена на трм-1 у решила проблему враз . никаких пид ов не надо , это же не инкубатор

  10. #30

    По умолчанию

    Здравствуйте, запоздало выкладываю отчёт! Использование owen меня не устроило техническим исполнением кнопок (кнопки с малым ходом не информативны при нажатии в данных условиях труда) и сложностью изменения настройки температуры печи для оператора. Заказал на али простой аналог. Всем добра и свежего хлеба!
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 23.05.2018 в 10:22. Причина: удаление рекламы стороннего оборудования

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор для управления температурой печи по графику
    от AlexZar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 10:54
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  4. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  5. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •