Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СП310 сохранение настроек.

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию СП310 сохранение настроек.

    Создал проект, меню, в меню настройки датчиков, панель по RS связана с ПЛК110-60, при отключении панели настройки не сохраняются. Посоветуйте как сохранить их в панели, или лучше в ПЛК? В codesys я пока новичок. Спасибо.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Элемент цифровой ввод. Ввожу число оно уходит в контроллер

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Если оно уходит в контроллер, то перезагрузка панели никак не должна на него влиять.
    Вы не могли бы выложить проекты для панели и ПЛК? Все лишнее можно вырезать, достаточно оставить обмен одним регистром, который не сохраняется после перезагрузки.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Повторюсь, что я только три дня как осваиваю кодесис, чето не смог прикрепить проект, скинул вам на почту. При выключении панели настройки остаются в ПЛК, при включении они сбрасываются, наверное перезаписываются я так понимаю. пароль настройки датчиков 9876, настройки регуляторов 1234
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 12.04.2018 в 20:51.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Решил проверить на вашем примере из документации плк-мастер сп-слейв, повторил проект, с панели данные вводятся, в панель из кодесиса записываются (ctrl+F7).
    Выключил панель, потом включил, все данные слетели на 0.00.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Вы для элементов в панели используете регистры PSW - оперативные. Они действительно обнуляются после перезагрузки.
    Вам надо использовать энергонезависимые регистры PFW - это аналог RETAIN в CoDeSys.
    Обратите внимание - для PFW регистров адреса Modbus смещены на 10000. Т.е. для того, чтобы считать (или записать) регистр PFW300, вы должны в ПЛК указать адрес 10300.

    Собственно, все это описано в упомянутом примере.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Сменил адрес в кодесисе и в панели поставил 10310, в панели запоминает в кодесис не передает,
    Вложения Вложения

  9. #9

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Спасибо, заработало.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:13
  2. коррекция настроек мва8
    от Dima_31 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 17:00
  3. коррекция настроек мва8
    от Dima_31 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 17:00
  4. ИП320 сохранение настроек
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 10:14
  5. Сброс настроек МДУ8
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •