Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению

  1. #1

    По умолчанию Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению

    Заранее прошу прощения за путанность.
    Хочу поставить оборудывание для регулировки насоса для поддержания постоянного давления.
    Имеем три насоса. 0.8, 2, и 7 кВт. Которые либо включаются либо выключаются в зависимости от расходы и падения давления. Хочется чтобы насос был один и сбрасывал либо поднимал обороты в зависимости от расхода воды.
    Специалистов нет. Во первых хотелось бы понять что нужно для реализации, во вторых смогу ли это реализовать самостоятельно!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhestov Посмотреть сообщение
    Заранее прошу прощения за путанность.
    Хочу поставить оборудывание для регулировки насоса для поддержания постоянного давления.
    Имеем три насоса. 0.8, 2, и 7 кВт. Которые либо включаются либо выключаются в зависимости от расходы и падения давления. Хочется чтобы насос был один и сбрасывал либо поднимал обороты в зависимости от расхода воды.
    Специалистов нет. Во первых хотелось бы понять что нужно для реализации, во вторых смогу ли это реализовать самостоятельно!
    Вам нужен ПЧВ и датчик избыточного давления с выходом 4-20 мА.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если у Вас один насос посмотрите http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_014.pdf вот здесь на стр. 27.
    Если будете использовать группу насосов, посмотрите вот здесь http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Преобразователь частоты векторный. Понятно. Что должно сообщать ему о давлении в трубопроводе?!

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhestov Посмотреть сообщение
    Преобразователь частоты векторный. Понятно. Что должно сообщать ему о давлении в трубопроводе?!
    Датчик давления с выходным аналоговым сигналом 4-20мА. Например http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie
    рассчитанный на соответствующее давление.
    Если у Вас трубопровод с давлением 4-5 атм. То лучше брать на 10 бар. Как раз под него и настройки в примере.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Увидел свет! Буду читать и анализировать свои возможности.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Если что, можете в личку писать. ПЧ берите на ступень выше, чем мощность двигателя. И производительность насоса должна быть несколько большей, чем требуемое давление.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhestov Посмотреть сообщение
    Заранее прошу прощения за путанность.
    Хочу поставить оборудывание для регулировки насоса для поддержания постоянного давления.
    Имеем три насоса. 0.8, 2, и 7 кВт. Которые либо включаются либо выключаются в зависимости от расходы и падения давления. Хочется чтобы насос был один и сбрасывал либо поднимал обороты в зависимости от расхода воды.
    Специалистов нет. Во первых хотелось бы понять что нужно для реализации, во вторых смогу ли это реализовать самостоятельно!
    Нужно сделать соответствующую обвязку - установить ресивер (гидроаккумулятор).
    Во всасывающих линиях насосов установить обратные клапана - при работе 2х и более насосов в параллель.

    Потом привод, датчик давления ПД100 ДИ на нагнетающую магистраль, датчик сухого хода на всасывающей линии, Программируемое реле ПР114 или ПР 200 для управления.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Нужно сделать соответствующую обвязку - установить ресивер (гидроаккумулятор).
    Во всасывающих линиях насосов установить обратные клапана - при работе 2х и более насосов в параллель.

    Потом привод, датчик давления ПД100 ДИ на нагнетающую магистраль, датчик сухого хода на всасывающей линии, Программируемое реле ПР114 или ПР 200 для управления.
    Вместо гидроаккумулятора стоит перепускной из подачи на всос. Это позволяет избежать гидроударов. Самый маленький насос тоже качает во всасывающую двух других (купить станцию проще чем хороший клапан). Потребность в данной схеме появилась из-за того что двигатель 7 кВт в переходных моментах стартует и выключается слишком часто. Выходят из строя подшипники, перегрев. Вот и хочется защитить двигатель.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhestov Посмотреть сообщение
    Вместо гидроаккумулятора стоит перепускной из подачи на всос.
    Перепускной клапан не может заменить гидроаккумулятор при регулировании давления.
    Без гидроаккумулятора плавная регулировка давления и поддержание одного давления при изменяющемся расходе не осуществимы.
    Хотите найти свой "особый путь"?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  2. решить задачу с помощью ПЧВ
    от Наум Приходящий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 13:55
  3. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:45
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •