Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Программирование сигнала 0...10в воздушные жалюзи

  1. #1

    По умолчанию Программирование сигнала 0...10в воздушные жалюзи

    Всем Добрый день! Программирую плк 63 столкнулся с ситуацией воздушные жалюзи сигнал 0..10в ,жалюзи только или отрыть или закрыть . Подскажите пожалуйста как можно реализовать желательно с примерами. Порыскав по библиотекам нашел ФБ VALVE_NO_POS_DY он идет вместе с пид регулированием а мне не надо Пид регулирование только открыть или закрыть.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ну так подайте Real на аналоговый выход 0.0 (закрыто) или 1.0 (открыто)
    з.ы. документацию по программированию ПЛК63/73 скачайте на сайте, отпадет много вопросов.

  3. #3

    По умолчанию

    Документацию скачал уже давно но не нашел как программировать жалюзи. это понятно что выход real только по цап 0...10в я так понимаю 0в это закрыто 10в открыто.
    Вот как осуществить в кодесис я не пойму.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Назначить выходу переменную и записывать в нее. Или есть какие-то другие способы ?

  5. #5

    По умолчанию

    В переменную, которая у Вас будет отвечать за жалюзи надо присваивать:
    0,0 - если жалюзи надо закрыть. И выход будет выдавать 0 В
    1,0 - если жалюзи надо закрыть. И на выходе будет 10 В

  6. #6

    По умолчанию

    программирую на языке CFC если я Вас правильно понял можно обойтись без функциональных блоках а просто программировать символ выход о или 1

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
    программирую на языке CFC если я Вас правильно понял можно обойтись без функциональных блоках а просто программировать символ выход о или 1
    1. Булевую переменную 0/1 конечно тоже можно превратить во float на блоке SEL, но...
    2. Нахрена тратиться на привод с аналоговым входом, если Вам нужны всего два состояния "Закрыто" и "Открыто"?
    3. На всех приводах вентиляционных жалюзи с аналоговым управлением, даже самых дешманских, есть переключатель, определяющий как воспринимать сигнал управления - как процент открытия, или как процент закрытия.
    4. И на SFC можно оперировать с переменными типа float, если всё же требуется аналоговое управление воздушной заслонкой (жалюзи, по-вашему).
    4.1. Речь шла о том, что значение внутренней переменная типа float, отправляемое на аналоговый выход, должно лежать в пределах от 0.0 до 1.0.

    Удачи!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.04.2018 в 09:26.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ryzhij у товарища ПЛК63, там даже релейными выходами надо управлять, использую переменную Real от 0,0 до 1,0 - о чем тут все и пытаются написать. А так как товарищу не надо открывать жалюзи наполовину (кстати зря) то он может ими управлять как обычным реле.

Похожие темы

  1. Работа жалюзи по расписанию
    от dkapotov в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 23:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:58
  3. фронты сигнала
    от Kyrbatov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 09:45
  4. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 18:12
  5. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •