Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК15+BrainChild 1205E

  1. #1

    По умолчанию ПЛК15+BrainChild 1205E

    Подключил ПЛК15+BrainChild 1205E по Ethernet COM3 MODBUS GENERIC панель работает мастером - проблема втом что панель считывает данные с плк нормально но передачи нет, больше похоже данные идут но не те подскажите в чем беда, тоже самое по RS 485 работает нормально

  2. #2

    По умолчанию

    але здесь живые есть - где помощь ????
    купил и тресни
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.11.2008 в 10:22.

  3. #3

    По умолчанию

    А что Вы хотите? Толком объясните, что именно не работает, выложите проект, не рассовывайте сообщение по всем разделам (а то тут повадился один порнуху класть).
    Панель незнакомая, мануал бы к ней, сцылку...
    И снифером снимите, что панель передаёт и что ПЛК отвечает.

  4. #4

    По умолчанию

    Пересчитайте количество регистров прописанных в модуле modbus плк если оно не кратно 16 то сделайте кратным их колличество. Вернее вам надо сверить суммарное колличество регистров в блоках панели и в плк. Мне например пришлось делать в modbus плк 16+16+4=36 регистров. Т. К. первый блок 4 второй 16 третий 16 см окошко tags в HMI studio. В контроллере modbus RTU!!!!!
    Я знаю точно, невозможное возможно!