Тема: ПЛК160 самопроизвольный останов программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 самопроизвольный останов программы

    добрый день!

    оставил на выходные плк160 на "прогон". Обнаружил утром что он в стопе, при нажатии кнопки старт, снова заработало.
    Как сделать автоматический рестарт при зависании или ещё какому-то критическому событию и как собрать данные - почему завис или сбросился контроллер?

    самое неприятное ,что выходной сигнал на модуле МУ100 завис во включённом положении. Как сделать "сброс" в безопасное состояние? в Настройках модуля вроде только по таймауту потери сети, это работает. А вот как сделать чтобы по зависанию или останову контроллера модуль обнулял выходы?

    спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    почему завис или сбросился контроллер?
    если программа и ретайны не пропадали начните с установки модуля Button в конфигуратор
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    ретейнов я не делал (пока)
    программа не пропала.
    с установки модуля Button в конфигуратор
    эээээ вроде не дурак. но ни слова не понял, переведите пожалуйста
    в Ресурсах, в конфигурации задач надо копать?

    а с модулем выхода что сделать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    самое неприятное ,что выходной сигнал на модуле МУ100 завис во включённом положении. Как сделать "сброс" в безопасное состояние? в Настройках модуля вроде только по таймауту потери сети, это работает. А вот как сделать чтобы по зависанию или останову контроллера модуль обнулял выходы?

    спасибо
    читайте про task'и, там есть событие остановки программы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    читайте про task'и, там есть событие остановки программы.
    "По умолчанию в проекте всегда создается единственная "главная" программа PLC_PRG, выполняемая циклически"
    Время цикла, заданное в конфинурации ПЛК необходимо дублировать в Конфигураторе?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf раздел 7.4, просто добавить, больше можно ни чего с этой кнопкой не делать, хотя я её использую либо для инициализации, либо для перезапуска сервера на сокетах. Если останов исчезнет, то и с модулем ни чего делать не придется, если критично то можно перейти на библиотечное исполнение модбаса, тогда если программа остановится то и модуль получит таймаут
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf раздел 7.4, просто добавить, больше можно ни чего с этой кнопкой не делать, хотя я её использую либо для инициализации, либо для перезапуска сервера на сокетах. Если останов исчезнет, то и с модулем ни чего делать не придется, если критично то можно перейти на библиотечное исполнение модбаса, тогда если программа остановится то и модуль получит таймаут
    хороший мануал, спасибо, я чего провтыкал мимо него, пойду изучать

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    хороший мануал, спасибо, я чего провтыкал мимо него, пойду изучать
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    многочасового изучения форума и углублённого кодинга
    если уметь пользоваться поиском, то много времени не понадобиться, смешно слышать про углубленный кодинг, когда элементарная настройка конфигуратора считается:"я не настолько 'низкоуровневый кодер'" это то как раз для чайников, для них даже когда то пытались шаблоны делать. Весь в предвкушении, когда Вы сюда обратитесь, почему удаленно(когда уже плк будет на объекте) кдс не соединяется с контроллером
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    и чего такого? вас поблагодарили за ссылку, я имел дело с плк овен лет 7 назад, и принципиально ничего не изменилось, какие-то вещи сходу не вспомнил, в чём криминал?

    когда элементарная настройка конфигуратора
    ок, покажите мне где в конфигураторе эдементарными действиями выполняется перезапуск по вочдогу.

    Весь в предвкушении, когда Вы сюда обратитесь
    я всегда знал, что в интернете есть умные и отзывчивые люди, буду рад доставить вам удовльствие

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    Где страница о багах которые я описал выше?
    Что за бред про немцев и документацию.
    Где инфо о самопроизвольном вкл. выходов?
    О потере retain?
    О невозможности подключения из codesys по ethernet?

    Global всё верно говорит.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 10:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:03
  4. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3