Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЧВ1 220В и однофазный/трехфазный насос

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 220В и однофазный/трехфазный насос

    Вроде уже обсуждалось, но все как то размыто.. Есть ли возможность подключить к ПЧВ1 220В погружной однофазный насос?? Или хотя бы трехфазный насос? просто насосы с завода собраны на 380 и скрутить обмотки (если доберешся до них) в треугольник равносильно испортить насос. Какая реакция у ПЧВ будет на насос с обмоткой собранной в звезду, ведь он получается будет работать на 127В и ток возрастет..

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос несколько непонятен.
    Вы имеете ввиду 1 фазный ПЧВ1?
    Если так, то однофазный двигатель подключить нельзя.
    А 3 фазный пожалуйста. Без переделки на треугольник просто будет давать меньшую мощность, а работать будет.
    А зачем вообще ПЧ на насос?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Да, ПЧВ1 1 фазный.. Дак получается если без переделки подключить насос, фазное напряжение будет 127В примерно, значит ток возрастет? не будет его выбивать по перегрузке?
    Насос этот будет стоять в маленьком городском фонтане, а ПЧ плавно менять высоту струй через промежутки времени ну и снижать высоту струй или вовсе выключать в зависимости от скорости ветра..

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. На выходе будет 3 фазы по 220В.
    А Что, в ГОРОДЕ нет 3 фаз?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    И вообще в фонтане по моему ставится рециркуляционный насос.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    В самой чаши приямок в котором стоит насос и качает воду сразу в контур.. Именно в этом месте нет 380В, только 220В..
    Если я правильно понимаю, на выходе ПЧ будет 3 фазы по 220В, а фазное внутри насоса 127В и мощность снизится примерно в 1,7 раза?! при этом ток на ПЧ будет примерно 3,4А на каждую фазу или 5,9А при номинальной мощности насоса 750Вт?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Варианты:
    1. Если насос малой мощности - использовать 1-фазный насос и ПЧ с однофазным выходом. Такие ПЧ бывают, хотя конечно не слишком популярны.
    2. Поставить повышающий 1ф. транс 220/380 и от его 380 запитать обычный (3ф/3ф) ПЧ, который имеет возможность работы при 2-х фазном режиме. Но ПЧ надо брать с запасом по мощности.
    3. ПЧ с питанием 1ф. 220, на его выход 3ф.повышающий транс 220/380. Я сам так не делал, но говорят можно, мол свойства транса и АД похожи и должно работать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    Если честно, вообще не понимаю. А что, частотник нужно ставить в приямке?
    Для ПЧ линя до насоса в 100-300 метров, вообще не проблема.
    И честно говоря, что Вы понимаете под "фазное внутри насоса 127В" не понимаю.
    Честно говоря, по моему ищите трудности, там где их нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Варианты:
    1. Если насос малой мощности - использовать 1-фазный насос и ПЧ с однофазным выходом. Такие ПЧ бывают, хотя конечно не слишком популярны.
    2. Поставить повышающий 1ф. транс 220/380 и от его 380 запитать обычный (3ф/3ф) ПЧ, который имеет возможность работы при 2-х фазном режиме. Но ПЧ надо брать с запасом по мощности.
    3. ПЧ с питанием 1ф. 220, на его выход 3ф.повышающий транс 220/380. Я сам так не делал, но говорят можно, мол свойства транса и АД похожи и должно работать.
    Если честно, одно предложение круче другого.
    Неужели в ГОРОДЕ рядом с ФОНТАНОМ, в пределах 300 метров, нет 3 фазной сети?
    Да не поверю!!!
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    248

    По умолчанию

    Скорее всего есть в наличии ПЧВ1, и его надо использовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ и однофазный двигатель.
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 16:21
  2. Уменьшение времени измерения канала МЭ110-224.1Т
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 12:58
  3. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56
  4. трм133(трм133м), вместо кзр подающий насос???
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:57
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •