Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Добрый день! Прочитал всю ветку и организовал связь с ИПП120 и пр 200. Биты передаються и туда и сюда. Перечиталл несколько раз ветку с 17 страницы где идет речь о переходе на аварийный экран. Насколько понял все написаное приминимо если ИПП120 МАСТЕР. У меня мастером являеться ПР200. Как организовать переход на аварийный экран, при потери связи, ИПП120 если она являеться слэйвом? Спасибо.
Для этого мастер должен передавать контрольный бит который в слейве будет например заведен на таймер с задержкой, если связь пропала, таймер сработает, дальше по стандартной схеме, выход таймера на бит _/- который назначен на аварийный экран. Бит должен в слейве сбрасываться и приниматься от мастера быстрее чем выйдет задержка на таймере.