Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 246

Тема: ИПП120. Вопросы и ответы

  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В сервисное меню можно зайти? Что на экране отображается, питание от USB или 24 вольт? А тестовая партия, это какой период? Были самые первые, там клавиши по другому расположены, но на общую работоспособность это не влияло.
    И от USB и от 24 вольт одинаково: на экране ничего нет, при подключении не определяется, принудительно шьется (комбинация Alt (зажата до конца прошивки) + Ok)

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    И от USB и от 24 вольт одинаково: на экране ничего нет, при подключении не определяется, принудительно шьется (комбинация Alt (зажата до конца прошивки) + Ok)
    Просто подать питание, и удерживая ALT>3 сек. проверить зайдет ли в сервисное меню, если нет, скорее всего в сервис. При принудительной прошивке, нет необходимости удерживать все время кнопки, зажали-подключили USB к ПК, дальше можно отпустить, инициализация происходит в момент подачи питания. Если есть возможность, проверьте на другом ПК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Просто подать питание, и удерживая ALT>3 сек. проверить зайдет ли в сервисное меню, если нет, скорее всего в сервис. При принудительной прошивке, нет необходимости удерживать все время кнопки, зажали-подключили USB к ПК, дальше можно отпустить, инициализация происходит в момент подачи питания. Если есть возможность, проверьте на другом ПК.
    ALT>3 сек. может и заходит экран же темный .
    Если отпустить ALT после определения, отваливается. В общем пока держишь ALT - устройство в диспетчере объектов есть, отпускаешь - через секунду устройство пропадает

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    ALT>3 сек. может и заходит экран же темный .
    Если отпустить ALT после определения, отваливается. В общем пока держишь ALT - устройство в диспетчере объектов есть, отпускаешь - через секунду устройство пропадает
    Даже без подсветки меню видно, если оно есть, но видимо Вам лучше в сервис обратиться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #135

    По умолчанию

    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открываете. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Заказал прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приоре СИ8. Буду рад ответу!

  6. #136

    По умолчанию

    Это ветка про другой прибор. О СИ8 это лучше спросить в поддержке.

  7. #137

    По умолчанию

    Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открывание. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Приобрели прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приборе СИ8. Буду рад ответу! И ответ напишите в личку. Я на форуме первый раз зарегистрировался. Не разобрался пока

  8. #138

    По умолчанию ПР200 + ИПП120

    Добрый день, возникли трудности с установкой связи между пр200 и ипп120. Мастер ипп120, слейв пр200. В итоге переменная не отображается, подскажите, пожалуйста, в чём дело?
    Изображения Изображения

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sauron4001 Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникли трудности с установкой связи между пр200 и ипп120. Мастер ипп120, слейв пр200. В итоге переменная не отображается, подскажите, пожалуйста, в чём дело?
    По ссылке есть примеры проектов для ИПП и ПР, https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post301942 пробуйте наладить связь с ними, без проектов трудно делать анализ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #140

    По умолчанию

    Скачал, зашил. При запуске надпись "нет связи", через несколько секунд пропадает, но пр200 не реагирует на изменение битов. Подключено правильно, ип120 питается от USB , может дело в том, что я не отсоединяю USB? как от пр200 так и от ипп120 ?

Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •