Тема: ИПП120. Вопросы и ответы

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане! начал разбираться с этой панелькой, но ничего не работает. пытаюсь передавать по modbus ASCII на контроллер Delta. создал 2 сетевых переменных INT и две локальных INT
    в связях просто два пункта локальная - сетевая. больше ничего.
    в итоге только первый регистр нормально записывается, а второй нет. убираю одну связь. начинает второй записываться. а что делать с большим количеством?
    прикладываю программу написанную в 1.12
    Еще хочу отметить, несмотря на то, что стоит "галка" записывать по изменению, но на порту идет непрерывный обмен. (смотрю через терминал, подцепленный в параллель интерфейсу
    https://yadi.sk/d/I8BgGA2EqpkcAQ

    Потом я пробовал подцепить сразу сетевую переменную к элементу экрана. Песня ровно та же. Пишется только первая переменная.
    Потому же начал всякие извращения с отдельными триггерами записи для каждой переменной. Но это чёртов ананизм! Почему эта панель просто не может работать, как все другие, по человечески и без танцов с бубном часами на пролет над 2 переменными? Или она вообще нормально в режиме мастера работать не умеет?
    А ASCII это принципиальный вопрос, RTU не поддерживает?, попробуйте писать 0x10 командой, у вас регистры имею смежные адреса, на счет записи по изменению нужно смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #62

    По умолчанию

    Ascii не принципиально. Но в rtu поведение абсолютно аналогичное. Я в итоге выяснил, что он пишет только 1 регистр, причем непрерывно. Если у нескольких регистров оставить только чтение, то читает тоже только 1-й, но при этом на экране он результат чтения не отображает, хотя правильный модбас ответ от покупателя приходит. Если у второго поставить задачу, то читается только 1-й. Но это только для пробы регистры подряд идут, а что делать, если мне ещё и булевые маркеры надо читать.... Они то точно не по порядку ..

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Добрый день, форумчане. Вопрос такой: есть модуль МВ110 8А на первый вход подцепил Термодатчик PT1000. (-50..+200 С). вывожу на экран ИПП120 переменную Izm_fl1, на экране 00 или 99. как получить температуру? на улице -7. при проверке в конфигураторе все показывает.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ILich; 07.11.2018 в 07:05.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    и еще. ускорит ли опрос МВ110 8А, если удалить не используемые сетевые переменные на мастере (ИПП). пока что необходимо читать 5 датчиков температуры с одного модуля (30м до операторской), если разберусь с этим, дальше будем ставить ещё 3 модуля в разных объектах. тоже контроль температуры, разные расстояния, хотелось бы опрос побыстрее. ))

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ILich
    По поводу опроса - сам модуль опрашивает свои каналы с интервалом в 0.5 сек. Т. е. в любом случае новые данные будут только каждые 4 секунды. Этого времени с большим запасом хватит даже для самой медленной скорости обмена. Собирал несколько систем с двумя двумя такими приборами, каких либо изменений в скорости опроса датчиков не заметил при скоростях обмена от 9600 до 115200 кбит\с.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Sulfur
    Спасибо большое.
    А по поводу вывода значения температуры на экран можете подсказать, а то совсем мыслей нет.
    (помнится при работе в C++ надо было какую-то мантиссу вычислять из битов, и задавать бит знака. Но я это уже все забыл )

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Sulfur
    Спасибо большое.
    А по поводу вывода значения температуры на экран можете подсказать, а то совсем мыслей нет.
    (помнится при работе в C++ надо было какую-то мантиссу вычислять из битов, и задавать бит знака. Но я это уже все забыл )
    Пробуйте на этом варианте, для "-" необходимо в настройках переменной на экране установить диапазон в отрицательные значения, по умолчанию от "0" установлено. Скачайте пример для ПР200, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...t_MB110-8A.owl для ИПП120 все аналогично повторить для необходимых переменных, должно работать. Адресацию модуля так же уточните, в проекте 16.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Ascii не принципиально. Но в rtu поведение абсолютно аналогичное. Я в итоге выяснил, что он пишет только 1 регистр, причем непрерывно. Если у нескольких регистров оставить только чтение, то читает тоже только 1-й, но при этом на экране он результат чтения не отображает, хотя правильный модбас ответ от покупателя приходит. Если у второго поставить задачу, то читается только 1-й. Но это только для пробы регистры подряд идут, а что делать, если мне ещё и булевые маркеры надо читать.... Они то точно не по порядку ..
    Проверим этот момент.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пробуйте на этом варианте, для "-" необходимо в настройках переменной на экране установить диапазон в отрицательные значения, по умолчанию от "0" установлено. Скачайте пример для ПР200, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...t_MB110-8A.owl для ИПП120 все аналогично повторить для необходимых переменных, должно работать. Адресацию модуля так же уточните, в проекте 16.
    Юрий, благодарю. буду пробовать.

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пробуйте на этом варианте, для "-" необходимо в настройках переменной на экране установить диапазон в отрицательные значения, по умолчанию от "0" установлено. Скачайте пример для ПР200, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...t_MB110-8A.owl для ИПП120 все аналогично повторить для необходимых переменных, должно работать. Адресацию модуля так же уточните, в проекте 16.
    Юрий,
    До приборов доберусь после 15.00 МСК, вот вопросик, а экран положительные значения не принимал тоже из-за невыставленного диапазона? На экране было 00,00 или 99,0 когда датчик в руке отогревал.

Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •