  1. #141

    По умолчанию

    При питании от USB связь не работает, запитайте +24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #142

    По умолчанию

    Связь есть, всё работает. Спасибо, буду разбираться

  3. #143

    По умолчанию

    Для задач, где планируется использование ИПП120 совместно с ПР200, когда необходимо параллельное изменение уставок и управление с экрана, сделал тестовый пример для ИПП120 (мастер) ПР200(Слейв).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #144
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,183

    По умолчанию

    Нечто подобное здесь предлагал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нечто подобное здесь предлагал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    Да, помню что вопросы были, а тут еще и у коллег возникли похожие задачи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #146

    По умолчанию

    Добрый день Юрий.
    А возможно показать пример соединения и обмена данными между ИПП120 и ПР102 по сети RS 485 Modbus RTU?
    ИПП120 (мастер) и ПР102 (слейв) и наоборот ИПП120 (слейв), ПР102 (мастер)?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 01.11.2019 в 16:57.

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий.
    А возможно показать пример соединения и обмена данными между ИПП120 и ПР102 по сети RS 485 Modbus RTU?
    ИПП120 (мастер) и ПР102 (слейв) и наоборот ИПП120 (слейв), ПР102 (мастер)?
    Добрый день. Похожий пример для разных ролей делал на примере ПР200 и ИПП120, , можно взять за основу, механизм глобально не меняется.
    В описании есть ссылки на проекты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #148

    По умолчанию

    А что? ПР102 уже доступны в продаже??
    а по сути: никакой разницы абсолютно нет что это пр200 что пр 102, только можно вообще выкинуть все блоки "sel", поскольку изменения с двух мет не нужно. все остальное как в видео двумя постами выше.

  9. #149

    По умолчанию

    Еще немного в копилку примеров ИПП120:
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1598
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:45
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе СПК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2354
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 484
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 19:39
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •